Sabit Kondansatör Kontaktörü

fateh313

Üye
Katılım
23 Eyl 2019
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
32
Salam.

1000KVA trafo için sabit 25KVAR kondansatör seçilmişdir. bu kondansatöre normal kontaktör bağlaya bilirmiyim, yoksa kompanzasyon kontaktörümü kullanmalıyım? bildiyim kadarıyla bu kondansatör devrede kalacak. devreye girip çıkmayacak.
Teşekkürler herkese.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Sadece uygun ve bara kısadevre akımına
uygun ( 30 kA olabilir ) koruma şalteri ye-
terlidir.Ancak,25 kvarın fazla olacağını zannediyorum ! Onu 5-6 kvar yapıp,duru-
mu takip ederek artırın.
 
Sadece uygun ve bara kısadevre akımına
uygun ( 30 kA olabilir ) koruma şalteri ye-
terlidir.Ancak,25 kvarın fazla olacağını zannediyorum ! Onu 5-6 kvar yapıp,duru-
mu takip ederek artırın.
bildiyim kadarıyla Trafo için sabit kondansatör trafo gücüne göre 3-5% aralığında seçilir.
Sadece uygun ve bara kısadevre akımına
uygun ( 30 kA olabilir ) koruma şalteri ye-
terlidir.Ancak,25 kvarın fazla olacağını zannediyorum ! Onu 5-6 kvar yapıp,duru-
mu takip ederek artırın.
Bildiyim kadarıyla trafo için sabit kondansatör trafo gücüne göre 3-5% olur.
 