S7300 silinmiş blok

Raichu

Üye
Katılım
1 Ağu 2009
Mesajlar
447
Puanları
16
Yaş
35
selam arkadaşlar

makınada çalısan s7300 plc ye bağlandığımda OB1 içinde STL ile yazılmış networkta hata olduğunu gördüm. PLC , RUN da calısmaya devam ediyor ve makınada herhangi bir aksaklıkda yok. yanlız bu hata yuzunden OB1' e onlıne olamıyorum.bu networku silipte tekrar yuklesem olurmu? networkun resmini ekliyorum . yardımcı olursanız sevinirim.

tesekkürler.
 

Ekli dosyalar

  • CALL HATASI.png
    CALL HATASI.png
    102 KB · Görüntüleme: 52
Son düzenleme:
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Bu bloğun bağlı olduğu bir başka bir instance data block var mı? Sanki başka bir bloğu açmaya çalışıyor ama ama açamadığı için hata veriyor.
 
sn.ykmlbz networku silipte yuklemeyi denedim bircok blok hatalı calıstı. program ekte. sanki read_clock fonksiyonuna benzettim ama anlayamadım. stazione yazan plc!
 

Ekli dosyalar

  • kalender_aku_sarıcı.rar
    683.5 KB · Görüntüleme: 17
Projeyi archive yapıp göndermeniz mümkün mü?
 
Sanıyorum Bir şarta bağlı FB31 i çalıştırıyor ve data blog olarak DB 8 in bir kısmını kullanıyor.

Şu şekilde bir denermisin


CDB
OPN DI 8
TAR2 LD 30
LAR2 P#DBX 0.0
UC FB 31
LAR2 LD 30
CDB

Saygılar
 