S7-400 scada plc ve modül bağlantıları

alperdvd

Üye
Katılım
22 Haz 2012
Mesajlar
30
Puanları
1
Arkadaşlar herkese merhaba. Fabrikamızda yeni kurulan işletmede S7400 plcler ile oluşturulmuş Scada sistemi var. Sistemde 2 tane CPU 412-3H birbirine profibus ile bağlı. PLCnin birisi master sanırım. Fakat benim anlamadığım olay şu, adamlar her rack'a ikişer adet IM 153 modülü kullanmışlar.Bunun mantığı sizce ne olabilir. Normalde her rack'a bir tane expansion modül bağlanır. Benim aklıma acil durumlar için olabileceği geliyor. Çünkü sistemde hiç bir data kesintisi olmaması gerekiyormuş, sahadaki olaylar anlık takip edilecek. Sizin görüşleriniz nelerdir acaba.

IMG_20140123_135127.jpgIMG_20140123_135306.jpg
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Yanyana gördüğünüz iki CPU birbirinin yedeğidir. Ve birbirlerine; fiberoptik kablo ( turuncu renkli) ile senkron olurlar. Master led gördüğünüz CPU, çıkışlara yazar haldedir, fakat girişleri her ikisi de okur ve programları senkronize olur. Gördüğünüz iki ayrı IM istasyonu, her iki CPUdan ayrı çıkan profibus hatları içindir. Yani; CPUnuz, profibus hattınız ve IM istasyonlarınız yedeklidir. Konfigurasyonunuza göre I/O kartlarınızda yedekli olabilir.


Sent from my iPad using Tapatalk
 

Forum istatistikleri

Konular
128,381
Mesajlar
917,140
Kullanıcılar
450,262
Son üye
EminFurkan

Yeni konular

Geri
Üst