Merhaba arkadaşlar;

Öncelikle amacım basit örneğin bir basınç transmitterinden aldığım seviyeyi karşılaştırma yaptırıp dıgıtal output almak.Bir basınç seviyesini 4-20 ma olarak plc’nin anolog inputuna girdik.Fc105 Scale fonksiyonu PIW 4’e gelen mA anladığım kadarıyla DB100.DBD0’a mı aktarılıyor?PLC’ye yüklediğimde anolog inputa harici mA veriyorum “SF” hatası alıyorum nerde yanlış yapıyorum?FC105 fonksiyonu hazır mı yoksa içine yazmam mı gerekiyor?Elinizde çok basit bir örnek var mı?
 

Ekli dosyalar

  • S7_Pro26.rar
    199.7 KB · Görüntüleme: 20
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
tüm blokları plc ye download yaptınmı
fc105
db100
gibi diğer bloklar hepsini göndermediysen hata verir.
 
bunu dene bakalım olacakmı. senin program ile bunu karşılaştır. nerede hata yapmışsın bulmaya çalış.
 