s7 200 delta hmı sorunu

52Ordu

Üye
Katılım
12 Kas 2008
Mesajlar
134
Puanları
1
arkadaşlar s7 200 plc de deltaB05S1016 ekranın hangi sayfada olduğunu plc de görmek istiyorum. fatek plc de yaptım ama s7 200 de olmadı yardımlarınızı beklliyorum
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Merhaba,

Konu başlığınızda bir sorun olarak belirtmişsiniz, ancak sorunuz genel bir bilgi talebi sorusudur.

DOPSoft programında;

"Seçenekler > Yapılandırma > Durum Bloğu" bölümünde "Durum Adresleri" yazan bölüme bir PLC word adresi tanımlayın.
Alttaki seçeneklerden "Genel Kontrol" ve "Sayfa No" seçeneklerini işaretleyin.

Örneğin; Delta PLC için Durum Adresleri=D10 ise;
Aktif sayfa bilgisi "D11" register içindedir.

İyi çalışmalar.
 
imdatatas doğru söylüyorsun genel bilgi talebi .hmı ayarlarını yaptım zaten yanlış olsa fatek plc de de sorun olurdu .hmı da s7 200 için ayar yaptığımda 2@VW0 bu komutla hmı sayfalarını plc den değişiyor . sayfa numarasını görmek için 2@VW12 datasını veriyor bu datada sayfa numarasını göremiyorum.
kolay gelsin
 
Merhaba,

Aşağıdaki açıklamaları inceleyiniz.
Belirtilen data lar çakışmaması için PLC içerisinde başka amaçlar için kullanılmamalı.

KD1X91.jpg


İyi çalışmalar.
 
imdatatas dediğin gibi datalar çakışıyormuş hallettim kolaygelsin
 

Forum istatistikleri

Konular
128,254
Mesajlar
916,251
Kullanıcılar
450,075
Son üye
oodak

Yeni konular

Geri
Üst