sıemens 440 paremetreleri kopyalanabiliyor mu

Katılım
17 Şub 2009
Mesajlar
27
Puanları
1
sıemens 440 paremetreleri kopyalanabiliyor mu arkadaslar cvb yazarsanız sevınırım
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
mm440 üstüne takılı BOP operatör paneli söküyorsun onun yerine pc-inverter connection kit'i takıyorsun. kablonun diğer ucunu pc ye bağlıyorsun usb-com converter ile. drive monitor programını açıp parametreleri kopyalıyorsun.
 
Bir diğer yontem de BOP Yerine AOP advanced operator panel kullanmak.
İnverter uzerine bu paneli takıp upload menusuyle inverterdeki tum parametreleri panele kopyalayabilirsiniz.Download menusu ile de panelden invertere gonderirsiniz.
AOP içerisinde 10 inverterin bilgisi saklanabiliyor.
 
panele kaydederken sıkıntı olursa, panelden kullanılmayan dilleri silebilirsin...
FN ve yukarı ok tuşuna, dil ayarlarında basarsan siler.. ama yanlışlıkla ingilizceyi silme..
 