Sürücüsüz 45 HP dorin kompresör çalıştırma

merhabalar öncelikle
6 uç çıkıyor abi yıldızüçgen

6 uçta dahlander de olabilir diye biliyorum
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.

Simdi konuyu cımbız ile çekiyoruz.

Sahsen şöyle yorum yapıp toparlamaya çalışayım.

Bu dorin kompresor orjinalinde anladığım kadarıyla sürücü ile çalışıyor. Bu kompresorun üzerinde kademe selenoidi yok. O zaman bu kompresor kademe yapmak yerine frekans düşürüp yükselterek kapasitesini ayarlıyor.

Bu noktada bu kompresoru ister yıldız üçgen ister soft starter calistirabiliriz ama bu sefer kapasite kontrolu yapamayız. Bu noktada soğuk oda istenen sıcaklığa geldiğinde daha fazla sogumamasi için otomatik yapma yani durması gerekli sonrasında tekrar çalışacak.

Bu kompresor bu dur kalk sistemi ile çalışmaya ne kadar uygun bilemiyorum. Üreticiden fikir bilgi almak en mantıklı çözümdür. Hangi sınıf bir motor ise o şekilde start yöntemini seçmek lazım. Bazi motorlar 1 saat içindeki start sayısı önemlidir. Sık dur kalk yaptiramazsiniz. Genelde 1 saat içinde 6 kez dur kalk yapabilirler.

Bize motor etiketini ve kompresorun genel bir kaç resmini eski calisma sistemi sürücülü mu gibi detayları verirsen kontrol ederiz.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,856
Kullanıcılar
449,991
Son üye
multiroots

Yeni konular