Evet. Fazlar arası gerilim 400 volt Kocaman ustam . Yanlış ifade ettiysem kusura bakmayın

estagfurullah.

rezistans gücünü de merak ettim?

SSR'yi yük geriliminin üzerinde kullanmak doğru değil. muhtemelen bi süre sonra sıkıntı normal çalışan SSR'lere de sirayet edecektir.

bence şu durumda önemli değil ama sonrasında belki ihtiyaç duyabileceğiniz bi kaç detay:

ssr emc.webp


ssr 2.webp
 
bağlantı şeması ektedir.
 

Ekli dosyalar

  • MAKİNA ŞEMASI.webp
    MAKİNA ŞEMASI.webp
    21.4 KB · Görüntüleme: 16
sıcaklık kontrol kartında kuru kontak çıkışının kullanıldığına pek ihtimal vermiyorum. eğer tahmin ettiğim gibi transistor çıkışlıysa üç SSR'yi beslemeye total güç yetmiyor olabilir.
 
SSR , ısı kontrol kartı 8 adet SSR röle kontrol.eekte
 

Ekli dosyalar

  • IMG-20250526-WA0025.webp
    IMG-20250526-WA0025.webp
    217.6 KB · Görüntüleme: 17
Merhaba arkadaşlar.

Problemi çözüldü. Kontrol kalemi ailesine teşekkür ederim. Elektrik sistemine uygun Omron SSR kullanıldı (MODEL: G3PE-525B DC12-24 Applicable load (Uygulanabilir yük) : 25 A, 200 to 480 VAC).

Makine arızalanmasaydı, meslektaşımızın elektrik uygulama yüküne uygun SSR takmadığını tespit edemezdik. Makine kullanılan firma da geçmişine de 3 sene önce SSR ler değiştirilmiş olduğunu tespit ettik.

Hatamız: Size soruyu sorarken cevabı zaten içindeymiş. SSR yük değeri gözümüzden kaçtı. SSR lerin sağlamlığını biliyorduk. 1.adet SSR rölesinin bobin ucuna gerilim olmadığı halde sebepsiz elektrik akımı çekmesi. Elektrik sızıntısı veya dış etkenlere yoğunlaştık. Çözümü başka nedenlerde aradık.

Sorum : 2 adet SSR 380 volt uygulama gerilminde (Model: G3PE-225BL DC12-24 25 A, 100 to 240 VAC ) röle aynı şartlarda çalışmasında sıkıntı olmaz iken 1 adet SSR rölede neden hataya geçer. SSR rölenin çalışma şartın neden bozar. Tam yükte 15 Amper çekmekte. Hata anında 5 ile 9 amperlik elektriksel akım sızıntısına neden olmaktadır.

Yapılan: 1 - 3 adet Rezistans gurup elektrik bağlantısı yerleri değiştirilerek yapıldı. karşılaştırma yöntemi için
2 - SSR ler yerleri değiştirilerek test edildi.
3- Fiziksel olarak elektrik kabloları pano haricînden beslendi. (sigortaları dahil)
 

Ekli dosyalar

  • DEĞİŞEN SSR LER.webp
    DEĞİŞEN SSR LER.webp
    34.2 KB · Görüntüleme: 5