Makinanın Bilgisi: Rezistanslar Alüminyum döküm gövde içindedir. Rezistans elektrik bağlantısı 380 volttur (iki faz ) . 1 adet rezistansın çektiği akım 15 amperdir. 1 adet PT100 sıcaklık sensörlü ve 1 adet Isı emniyet termostatı vardır.
Kumandası: Kontrol ekranı, ısı kontrol kartına can bus haberleşmeyle bağlanmaktadır. Isı kontrol kartına 3 adet Omron solid state röle (25 AMPER). üzerinden rezistansların sıcaklık kontrolü yapılmaktadır.
Sorun: Sıcaklık ayarı 200 C set değerine ayarlandı. Sıcaklık set değerine geldiği halde ısıtmaya devam ediyor. Sistemi hataya geçip makinayı kapatıyor.
Görülen: 3 numaralı rezistansın Solid state röle üzerinden ölçüldüğünde 5 - 10 (sabit 9 amper ) amper arasında akım çekmesi. Sistem set değerindeyken. Solid state röle sağlam.
Not: 3 numaralı rezistansın elektrik sigortaları kapatılıp, 1 ve 2 numaralı rezistans gurubu çalıştırıldığında sistem normal çalışıyor. Topraklama bağlantısı normal.
Yapılan işlemler: 1-) Solid state röle değiştirildi.
2-) 1 ile 3 notu rezistans elektrik bağlantı yerleri değiştirildi.
3-) 3 numaralı rezistans elektrik kablosu dışardan bağlanarak kumanda testi yapıldı.
4-) 3 numaralı rezistansın solid state röle 24 V DC besleme gerilimi sökülüp testi yapıldı.
5-) Set değerin 200 C ayarlı . Kontrol ekranında PT100 okunan değer 210 C dereceye gelince 1 ve 2 numaralı rezistansların elektrik sigortası kapatıldı. 3 numaralı rezistansın elektrik sistemi açık. Solid state 24 VDC beslemesi söküldü. Solid state rölesi raydan çıkartıp serbest şekilde bırakıldı.
Sonuç: 3 Numaralı rezistans solid state röle üzerinden kontrol dışı akım çekmeye devam etmesi
Kumandası: Kontrol ekranı, ısı kontrol kartına can bus haberleşmeyle bağlanmaktadır. Isı kontrol kartına 3 adet Omron solid state röle (25 AMPER). üzerinden rezistansların sıcaklık kontrolü yapılmaktadır.
Sorun: Sıcaklık ayarı 200 C set değerine ayarlandı. Sıcaklık set değerine geldiği halde ısıtmaya devam ediyor. Sistemi hataya geçip makinayı kapatıyor.
Görülen: 3 numaralı rezistansın Solid state röle üzerinden ölçüldüğünde 5 - 10 (sabit 9 amper ) amper arasında akım çekmesi. Sistem set değerindeyken. Solid state röle sağlam.
Not: 3 numaralı rezistansın elektrik sigortaları kapatılıp, 1 ve 2 numaralı rezistans gurubu çalıştırıldığında sistem normal çalışıyor. Topraklama bağlantısı normal.
Yapılan işlemler: 1-) Solid state röle değiştirildi.
2-) 1 ile 3 notu rezistans elektrik bağlantı yerleri değiştirildi.
3-) 3 numaralı rezistans elektrik kablosu dışardan bağlanarak kumanda testi yapıldı.
4-) 3 numaralı rezistansın solid state röle 24 V DC besleme gerilimi sökülüp testi yapıldı.
5-) Set değerin 200 C ayarlı . Kontrol ekranında PT100 okunan değer 210 C dereceye gelince 1 ve 2 numaralı rezistansların elektrik sigortası kapatıldı. 3 numaralı rezistansın elektrik sistemi açık. Solid state 24 VDC beslemesi söküldü. Solid state rölesi raydan çıkartıp serbest şekilde bırakıldı.
Sonuç: 3 Numaralı rezistans solid state röle üzerinden kontrol dışı akım çekmeye devam etmesi