RCD Yardım

oknky

Üye
Katılım
11 Haz 2010
Mesajlar
25
Puanları
1
Yaş
35
arkadaslar merhaba. evimde şimşek çaktığı zaman ve klimanın şalterini açtığım zaman kaçak akım rölesi atıyor sebebi nedir acaba fikri olan var mı ? prizleri tek tek kontrol ettim problem yok ancak nötr-toprak buzzer da kısa devre görünüyor bu normal mi ? bağlantıları kontrol etmedim gerek ar mı acaba?rcd hatası zayıf bir ihtimal geliyor bana bu tecrübeyi yaşayan var mı ?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
arkadaslar merhaba. evimde şimşek çaktığı zaman ve klimanın şalterini açtığım zaman kaçak akım rölesi atıyor sebebi nedir acaba fikri olan var mı ? prizleri tek tek kontrol ettim problem yok ancak nötr-toprak buzzer da kısa devre görünüyor bu normal mi ? bağlantıları kontrol etmedim gerek ar mı acaba?rcd hatası zayıf bir ihtimal geliyor bana bu tecrübeyi yaşayan var mı ?

Bu ve benzer konular sitede çok tartışıldı onları da okumanızı tavsiye ederim.

Kaçak akım rölesinden çıkan nötr kablonuz tesisatınızın hiç bir yerinde toprakla temas etmemesi gerekir. Bu testi yaparken kakr çıkış nötr iletkenini boşa çıkartın.
Yıldırım düşmesi ile ilgili aşağıdaki bilgileri okumanızı tavsiye ederim.

16384.jpg
 
tavsiyen için teşekkürler muhakkak deneyeceğim haberdar ederim
 

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,856
Kullanıcılar
449,990
Son üye
alpersirakaya

Yeni konular

Geri
Üst