En baştan nötr ve toprak hattı sıfırlama yapılıp da birleştirilmişse eğer, şebekedeki dengesiz yüklenmelerde nötr'de hep kaçak olur, önce ikisini ayırıp toprak hattını ayrı bir hattan çekin veya yetkili birine çektirin derim.
Hayır o siyah kare şeklindeki parça değil, boş psu kutusundaki resimde yeşil-sarı kablosu kesilmiş olan kısımdır, bu topraklama yapılan kısmı. Yani tek bir neden üzerinde durma, söylediğim veya söylenen bir çok neden üzerinden git ve bizi de daha sonra bilgilendir, sevgili arkadaşım.
Not: (a) Faz-toprak ve (b) nötr-toprak arası sırasıyla, (a)'da
Şebeke voltajına çok yakın veya ayni ac voltta,(b) de ise en fazla 1-2 volt ac'ler kadar olmalıdır, avometreyle ac kısmında yapılan bu ölçümler sonucu. Seri lamba testiyle de ancak lambanın gücü kadar kararlı bir ölçüm olur bu, yani çok kaba ve çok az güç çeken cihazlara göre (Seri lamba 100 watt.lık ise bu güce kadar) en sağlıklı olarak yapılabilen bu topraklama test ölçümü, çok yanlış mukayeseli veya yanlış değerlendirilmesi şeklinde olabilir, sn. c. berkan'ın da açıkça belirttiği gibi. En sağlıklı ölçüm megerle bina dışından topraklama noktalarından yapılanıdır. En sağlıklısı budur, eğer topraklamada bir sıkıntı kesin olarak varsa tabi. Kolay gelsin.
Özetlersek eğer;
1- Nötr- toprakla sıfırlama varsa iptal edilecek, ayrı bir
toprak hattı çektirilecek.
2- Toprak hattı kabaca (Avometre ve lamba ile) kontrol edilecek, tereddüt halinde elektrikçi çağrılıp megerle ölçülecek, zayıfsa hat kuvvetlendirilecek.
3- Uzatma kullanılıyorsa uzatmadaki tüm toprak bağlantıları açılıp iyice kontrol edilecek.
4- Psu içindeki toprak kablosundan olması en son ve zayıf ihtimal de olsa açılıp bu kablosuna bakılacak.
5- Kontrol kalemi bu işlemlerde kullanılmayacak. Çünkü basit kontrol kalemi statik elektrik kaçağıyla faz kaçağını ayırt edemez, toprak hattını zayıflık veya sağlamlığı açısından da kontrol edemez. Kolay gelsin.