herkese selam.ben makinacıyım o yüzden sordugum sorular çok basit gelecektir.sorum şu
plc kart çıkışından bir output veriyorsak mesela 12 ma kabloların ucu boştayken verdiğimiz output u görebilirmiyiz.devreyi tamamlayamayacagından göremeyiz diye tahmin ediyorum ama emin olmak istedim
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
1- 12 ma'dan kastınız 12 mili Amper ise yani analog çıkış veriyorsanız. Ancak PLC çalışırken bilgisayarla bağlanıp izleme yaparak görebilirsiniz.
2- Aslında sıradan bir dijital çıkışı kast ediyorsanız ve işi bilmediğinizden 12 ma yazmışsanız. PLC üzerinde tüm giriş ve çıkışların durumlarını gösteren durum ledleri vardır. O ledin yanıp yanmadığına bakarak çıkışın olup olmadığını bilebilirsiniz.
 
analog cıkıstan bahsediyorum.kartın cıkısında + ve - sinde 2 kablo var mesela ve bunlar herhangi bir yere baglı degil.o zaman bir akım görebilirmiyiz ölçü aletiyle ölçmek istesek
 
evet görürsünüz.ölçü aletinin mA kademesine alıp kırmızı probu + siyah probu - değdirip mA okuya bilirsiniz.
 
cevaplar için teşekkürler.ölçü aleti üzerinden tamamlayacaktır devreyi o şekilde bana da uygun geldi.fakat pens ampermetreyle ölçmek istersek bu kez + ve - uçları kısa devre yapmamız gerekir diye düşünüyorum.Bu şekilde kısa devre yaparsak karta bir zararı olur mu?
 