Paratoner ve Koruma Topraklamasinin Ayrilmasi

Katılım
28 Ağu 2017
Mesajlar
163
Puanları
1
Paratoner topraklamasi ile koruma topraklamasinin ayrilmasini mumkun kilan sartlar var midir? Bildigim kadariyla yonetmelikte paratonerin koruma topraklamasi ile birlestirilmesi vurgulanir. Ancak paratoner topraklamasinin, binadaki koruma topraklamasindan ayrilmasi durumunda herhangi bir dezavantaj olur mu? Iki topraklamanin ayrilmasi durumunda Parafudr kullanimi yine gerekli olur mu? Paratoner topraklamasi ve koruma topraklamasi arasinda ayni TT sistemlerdeki gibi 20 metrelik bir mesafe saglansa uygun olur mu? Desteginiz icin tesekkur ederim.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Parafudr zorunlu değildir. Ama olması çok iyidir . Bütün topraklamalar birleştirilmelidir. Paratoner topraklamasi ile koruma topraklamasi birlestirilirken spark GAP kullanılmalıdır
 
Paratoner ve koruma topraklamasinin birlestirilmemesi durumunda (yonetmelige uygun olmadigini biliyorum) ikisi arasinda bulunmasi gereken en dusuk mesafe ile ilgili bir sey soylenebilir mi?
 