Paket Hidrofor için Besleme Kablosu Tayini

Katılım
2 Tem 2009
Mesajlar
197
Puanları
1
Yaş
46
Paket hidrofor grubu için besleme kablosu çekicem paket hidroforda 4 adet 22kw etiketli motor var.Yaklaşık 100 metreden besleme kablosunu getiricem kablonun kesiti ne olmalı besleme alacağım yerdeki tmş şalter kaç amperlik olmalı kabaca ısınma ve gerilim düşümü hesabı nasıl yapılmalı.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Forumumuzda bulunan programlardan yararlanabilirsiniz.Normal olarak,4 motordan 3 tanesinin çalışıyor olması gerekir.1 adedi,yedek olarak düşünülmüştür.Bu durumda,kablonun başındaki TMŞ nin 150 Amp,kablonun da ( 35 mm2 gerilim düşümü yönünden uygun olmaka beraber ) 50 mm2 yapılması uygun gibi görünüyor.35 mm2 kablo için,132 amper ( havada ) sınır değerdir.Demerajı da düşünerek,
50 mm2 kablo kullanmanızda yarar vardır.
 
fahri bey Paket hidroforda bulunan 22kw 4 adet motor beraber çalışacak 100metreden kaç lık kablo çekilmeli gerilim düşümü ve ısınma açısından besleme kablosu önündeki tmş kaç amper olmalı bu durumda.Ayrıca motorların kumandası yıldız-üçgen teşekkür ederim.
 
3x95+50mm2 NYY kablo 160A TMŞ yeterlidir.
 
22 x 4 = 88 kW toplam güç var
kesit hesabı yaptığında 100 m için 0,8 cos fi değerine göre 167,3 A akım çekiyor. Buna göre 70 lik kablo yeterli gözüküyor.
1,2 x 167,3 = 200,8 A Buna göre 200A lik sigorta uygundur.

Hesap burdayken emonun ajandasında tam da bu soru için hazırlanmış bir çizelge var. orda 3x95 + 50 ve 200A lik sigorta kullanılması yazılıyor.

Bunu açıklayabilecek var mıdır?
 
% gerilim düşümleri ( kabulleri ) farklı olabilir.
 