otomatik kuplaj şemasına ihtiyacım var

Katılım
8 Nis 2009
Mesajlar
141
Puanları
31
Konum
Manavgat
selam arkadaşlar sizden yardım istediğim konu var. Bir tesiste 2 ad trafo ve 2 ad jeneratör var. (otellerde genelde böyledir) açık sezonda yük fazla olduğundan ikiside devrede olur fakat kapalı sezonda tasarruf için tek trafoya ve jeneratöre bağlanıyor. Bana bu bağlantıyı sağlayan kuplaj devre şeması lazım, elinde böyle bir şema olan varsa benimle paylaşabilirmi? Saygılarımla.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
mrb ugur kardeşim o işi plc programı ile yapabilirsin aynı işi antalyada kuyumcu kent jeneratör Şebeke kuplaj kumanda panosu olarak yapmıştım
 
ana devreye bir epm 4c ampermetre koyarsın kışın set degerinin altında bir degerde oldugu için 1. trafodan beslenir elektrik kesildiği zaman 1.jenaratör devreye girer akıllı röleler bu iş için yeterlidir bilgi için [email protected] dan temasa geçebilirsin
 