otomatik kumanda kontaktör secimi

arkadaşlar siemens 3tf41 kontaktöre 10kvar kondansatör taktım bir tehlike oluştururmu?kontaktörün katalog akımı 11,5 A kondansatörün anma akımı 14 amper. acil cevaplarsanız çok sevinirim.

Sn.Yıldızbarış,

3TF41 kontaktör 12A'lık bir kontaktördür.

Yüklere göre kontaktör seçilirken yükün nominal akımını 1.47 ile çarparak uygun kontaktör seçilir. Eğer 10kWAR'lık bir kondansatörü kontrol etmek isriyorsan 10kWAR kondansatör yaklaşık olarak 14A çeker.Dolayısıyla 3TF42 serisi kontaktör kullanmanız gerekmekte.

Aslında kullanılması gereken doğru ürün kondansatörler için tasarlanmış olan kontaktörlerdir. Siemens firmasında 10kWAR için kullanmanız gereken özel kontaktörün kodu:3RT 1617-1AP03 dür. Bu kontaktör kondansatörün ilk anda devreye girmesi sırasında çekilen yüksek akımları sınırlar. Yine diğer kontaktöre ömrü çok daha fazladır.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.

Forum istatistikleri

Konular
128,198
Mesajlar
915,770
Kullanıcılar
449,979
Son üye
schule48

Yeni konular

Geri
Üst