Omron CQM1 serilerinde plc saat ve tarih bilğileri plc nin hangi hafıza bölgesinde saklanmaktadır.Hafıza alanlarından okuyarak bunu bir operatör panelinde saat ve tarih bilğilerini göstermek için kullanabilelim.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
selamlar..
malesef cqm serisi plc lerde rtc (real time clock) bulunmamaktadır.şayet bir operatör peneli kullanıyorsan panel de mutlaka rtc vardır. bunu ekran programından senin belirleyeceğin bir adres bölgesine atabilirsin.veya cqm serisi için kullanılan memory kartlar var bunlar ın içinde CQM1-ME04R veya CQM1-ME08R saat takvim özelliklidir.bu kartlardan kullanarak halledebilirisin..bu kartı kullandığındada aşağıdaki adres bölgesinden saat ve takvimi görebilirsin
AR17 SAAT DAKİKA
AR18 DAKİKA SANİYE
AR19 GÜN SAAT
AR20 YIL AY
AR21 ----- HAFTANIN GÜNÜ