OG Trafo Panosunda Meydana Gelen Patlama

Sigorta mutlaka atmıştır.Kaç amperlik ve hangi sürede ?14 kA ( 11 olmalı )
neredeki ! akım ? YG de ne oluyor ?
Trafo çıkışında meydana gelebikecek kısa devre akımını hesaplanabildiği bir formül var , yarın ekleyim inşallah. Tabi bu kadar akım sekonderden geçerken primer akımı dönüştürme oranından 180 A oluyor, ne kadar sürede atar bilinmez.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
7599adsiz2.jpg


8649adsiz.jpg


8008adsiz3.jpg


Sekonderde meydana gelen kısa devre akımının primere yansıması olan 180 A primer akımı ve eğer 16 A OG sigorta doğru olarak seçildi ise ms süresince açma yapması lazım gözüküyor , velakin açmamış.
 
Dünki hesabımız 400 kvA için idi.Söylemek istediğim,eklediğiniz bilgilerdir.Teşekkür ederim.
400 kva için,kısa devre akımı 12,8 kA,primer akım 162 amp. dir.
 
Onu da yazalım yanlış anlaşılma olmasın Isc : 400*100 / 1,73*400*4,5 = 12,84 kA
31500/400 = 78,75 dönüştürme oranı
12840/78,75 = 163 A çıkıyor primer tarafındaki akım , biraz da ben eklemişim üzerine herhalde kafadan 180 demişim neyse :)
 

Forum istatistikleri

Konular
128,360
Mesajlar
917,001
Kullanıcılar
450,224
Son üye
Emir123123

Yeni konular

Geri
Üst