Off Grid sistemde kaçak akım sorunu

Sayın @rockrider Monofaze bir daire tesisatına 3 kW tommatech akıllı inverter bağladım.
Şebeke topraklamasını daire içindeki panodan ek alarak inverter ın topraklama klemensine girdim.
Sadece mutfakta fırın için ve yatak odasında ütü için birer tane prizi şebeke hattına bağladım.
Kombi de inverter dan besleniyor ve böyle bir sorun olmadı.
Bunun sebebi nedir gerçekten işin içinden çıkılmaz bir hal aldı.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
kontrol kalemi ve sonra multimetre ile nötr toprak arası 40-60 volt ölçtüm.(Tesisata bağladıktan sonra)
Tesisata bağlamadan önce nötrde kontrol kalemi yanmadı ve inverter nötr ile şebeke toprağı arası 1-4 sonuç aldım.
Sigortaların hepsini indirdim ve inverterü açtım.
inverter KAR’nin nötr çıkışına kontrol kalemini değdirdim ve gözlemlemeye başladım.
1) Daire içerisine giden sigortalar kapalı iken inverter KAR nötr çıkışında enerji yok
2) sigortaları teker teker kaldırdım nötrde enerji yok ve en son mutfak sigortasını kaldırdığımda buzdolabı ve kombi gibi cihazlar çalışmaya başlayınca nötrde enerji belirdi. Tam bu noktada multimetre yukarıdaki değerleri gösterdi ve kombi ateşlemeye başlayıp hata moduna geçti ama diğer cihazlar çalışıyor.
Tesisat monafaz, transfer panosu yapmıştım kısa zamanda çift kontaktör, 3 zaman rölesi ve çift KAR elemanları var.

Sigorta kapatma fazı sadece keser ( sigorta nötr kesmeli değilse )

Elektrikci siğorta kutusundan işlemler cihazlara kadar takip yaparak sebebini bulmaya çalışın.
 
Son düzenleme:
Sayın @rockrider Monofaze bir daire tesisatına 3 kW tommatech akıllı inverter bağladım.
Şebeke topraklamasını daire içindeki panodan ek alarak inverter ın topraklama klemensine girdim.
Sadece mutfakta fırın için ve yatak odasında ütü için birer tane prizi şebeke hattına bağladım.
Kombi de inverter dan besleniyor ve böyle bir sorun olmadı.
Bunun sebebi nedir gerçekten işin içinden çıkılmaz bir hal aldı.
Hem şebeke topraklaması ve hem de inverter topraklamasına bağlamıştım ama nötrde enerji belirttiğim gibi buzdolabı ve kombi ayrı ayrı çalışmaya başlayınca belirdi. İnverter nötrünü şebeke toprağı ile birleştirince bu sorun ortadan kalktı ve kaçak akım rölelerini değiştirip test ettim şimdilik bir sorun gözükmüyor. Ama ustalar şebeke toprağı ile inverter nötr bağlantısı koparsa sorunlar olacağını söylediler. Koptuğu vakit kombi, bu yöntemi yapmadan önceki gibi hata moduna geçeceğini tek varsayıyorum ve diğer cihazlarda bir sorun olmamıştı, elektrik konusunda emniyetli duruma getirene kadar rahat olamayacağım.
 
Merhaba

Hocam elinizdeki inverter 3kw peki kombi kaç kw??? kurulu gücünüz kaç kw??
 

Forum istatistikleri

Konular
128,203
Mesajlar
915,802
Kullanıcılar
449,984
Son üye
riki35

Yeni konular

Geri
Üst