NH sigorta-w otomat farkı

Kısadevre kesme kapasitesi olayı çok önemli arkadaşlar, kompanzasyon panosu ana panonun hemen yanına tesis edilir, bu noktalar trafolu tesislerde kısadevre akımının en yüksek olduğu noktalardır. Kondansatörde kapasite büyüdükçe kapasitans azalır iç dirençleri zaten küçüktür. Trafolu tesislerde w otomat kullanımı her açıdan yanlış bir uygulamadır. Yüksek kısadevre akımlarında koruyucu eleman olarak seçilebilinecek termik manyetik şalter ve bıçaklı sigorta vardır, Yük ayırıcılı sistem maaliyeti daha düşük olduğundan tercih sebebidir.
Trafosuz sistemler için kısadevre hesabı yapılarak uygunsa w-otomat tercih edilebilir.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,856
Kullanıcılar
449,991
Son üye
multiroots

Yeni konular

Geri
Üst