neden termik manyetik şalter kullanırız?

bu tabloda benden.umarım yararlanırsınız.

2wf8hdy.jpg
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Termik-Manyetik Şalter (MCCB=Moulded Case Circuit Breaker) ile Anahtarlı Otomatik Sigorta yani W-Otomat (MCB=Miniatur Circuit Breaker) arasında Termik Manyetik Şalterlerin anma akımı ayar sahalarının olması dışında hiç bir fark yoktur...Eger yükümüz sabitse ve cektiği akım degeri sigorta standart degerlerinden biriyle örtüşüyorsa,W-Otomat kullanmak daha ekonomiktir.Yok korudugumuz yük değişken veya çektiği akım hassas ise,Kısa devre kesme kapasitesini w-otomatımız karsılamıyorsa,salterimize düşük gerilim koruması veya uzaktan açtırma üniteleri ilave edeceksek vs.. gibi sebeblerden ötürü termik manyetik şalterler tercih edilir.Saygılar

En son geldiğimiz noktada herkes Sn. hicbirsey ile hem fikir mi ? İlk başlarda tmş nin hem termik hem manyetik koruma yaptığı, w otomatların sadece manyetik koruma yaptığı görüşü vardı. :confused:
 
yanlış yada eksık tanımlama..tmş de ıkı farklı koruma vardır..hem termık hem manyetık..yüksek hata akımlarında termik manyetik şalter, manyetik açma yapar, yük akımlarında ise termik açma özelliği devrededir...yanı kısa devrede mayetık acar zamanla tes orantılı acar yuk acmada ıse mumkun oldugunca ge acar amac devreyı guvenlık sınırına cıkmadan enerjısız bırakmamaktır..
 
Arkadaşlar elektrikli bir su ısıtıcısı 3. kademe ısı ayarında 7000W yük çekiyor.
7000/220=31.82A akım çekiyor. Bu ısıtıcıyı yaklaşık 12 metrede 4mm2 kablo ile kullanınca 32A W-otomat sıkıntı vermeden çalıştırıyor. Fakat aynı sistemi 2.5mm2 kablo ile kullanınca ısıtıcı yaklaşık 5-6 dakika çalıştıktan sonra 32A w-otomat devreyi kesiyor. Buradan W-otomatın manyetik korumanın yanı sıra termik koruma da yaptığı sonucunu çıkarabilirmiyiz???
 
Arkadaşlar elektrikli bir su ısıtıcısı 3. kademe ısı ayarında 7000W yük çekiyor.
7000/220=31.82A akım çekiyor. Bu ısıtıcıyı yaklaşık 12 metrede 4mm2 kablo ile kullanınca 32A W-otomat sıkıntı vermeden çalıştırıyor. Fakat aynı sistemi 2.5mm2 kablo ile kullanınca ısıtıcı yaklaşık 5-6 dakika çalıştıktan sonra 32A w-otomat devreyi kesiyor. Buradan W-otomatın manyetik korumanın yanı sıra termik koruma da yaptığı sonucunu çıkarabilirmiyiz???
Bence sorun kullandığın otomatın kalitesinde federaller de bu sıkıntıyı yaşarsın ama Legrand ve Siemensler de bu tür sıkıntıların çıkmayacağını düşünüyorum.
 
Yüküne göre hesap edip seçeceksin. Trafoya göre değil. Kısa devre hesabı yapman gerekirse ona görede kA kısa devre dayanımlı olacak.
 
Yüküne göre hesap edip seçeceksin. Trafoya göre değil. Kısa devre hesabı yapman gerekirse ona görede kA kısa devre dayanımlı olacak.
Kısa devre hesabını nasıl yapıcaz? Daha açık olmam gerekirse güç ve kontrol devresi olan bir panonun giriş TMŞ veya Otomatını seçerken kısa devre akımını nasıl seçeceğim. Eğer hatta oluşan kısa devre akımını hesap etmem gerekiyorsa hattın uzunluğu trafo bilgileri gibi bilgileri mi kullanıcam? Konu açılalı çok uzun zaman olmuş ama umarım görüp cevap yazabilirsiniz.
 
Kısa devre hesabında hattın çeşitli noktalarına göre kısa devre hesabı yapmalısın ;hattın dallanma yaptığı noktalara göre özellikle ; bu durumda değişen kablo direnci ve kısa devre akımı olur . Federal elektrik TMŞ notlarında bu mevzu ile ilgili güzel ve anlaşılır notlar var ; Bulduğun değerler senin kullanacağın TMŞ nin ayar sahası içinde olmalı .http://www.federal.com.tr/inc/uploads/pages_images/pagesss-135-TR 1- Kompakt tip devre kesiciler.pdf
Bu durumda teknik eleman öngörüsüde önemli TMŞ çıkışında oluşacak kısa devre akımı ile 250 m mesafedeki kısa devre akımı arasında ciddi farklar var . Buna göre hangi nokta tehlike arz ediyorsa ona göre hesabının yapılıp set değerlerinin yapılması gerekiyor ; en sağlıklısı selektivite açısından iki farklı koruma temin edilip set değerlerini farklı yapmaktır ; kendim bu uygulamayı yapmaya çalışıyorum.
 
Arkadaşlar 10 dairelik panoya kofradan sonra termik manyetik şalter kulanicam kaç amper onerirsiniz bide içine açtırma bobini olucak yangın deprem gibi durumlarda tmş acicak uygun özellikte tmşle alakalı bilgisi olan varmı saygılar
 