neden 3*120 + 70

Nötr hatından akım akmaz
nötr hatının toprağ karşı potasiyeli (voltu) 0 (sıfır) dır potansiyel farkı olmayan bir kapalı deverden akım akmaz.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
arkadasim burda 86,6 Amper cikartiyorum ben yanlismiyim -60 derecede aci. nasil hesapladiginizi yazabilirmisiniz?:confused:
 
Konuyu dağıtmak gibi olmasın ama bu vektör yanlış 86.6 A akım geçer ve bu akım 250 A ile 200 A arasında olur

Bu hesabın doğru ama 200 A lik akımı 90 derecede kabul edersen de açı -120 derece oluyor.
 
Moderatör tarafında düzenlendi: