4 adet pompa var hepsinin etiket güçleri aynı 147kw . Bir hafta kadar önce panoları tamir ettik ve her gün birini çalıştırmak kaydıyla ind.-kap. değerlerini sayaç üzerinden tespit ettim.
Her pompanın kapasitörü kendi üzerinde ve sabit.

Ölçüm değerleri ise şöyle;

Pompa No: 1 - 75 kVAr
İndüktif: %3,16
Kapasitif: %9,02

Pompa No: 2 - 70 kVAr
İndüktif: %10
Kapasitif: %7

Pompa No: 3 - 75 kVAr
İndüktif: %0
Kapasitif: %12

Pompa No: 4 - 75 kVAr
İndüktif: % 5,6
Kapasitif: % 4,5

Durumlar bu şekilde, ayrıca pompa no 2 ve 3 ü beraber çalıştırdığımda ise;
İndüktif:%7,5
Kapasitif%7

Değerlerini elde ettim.
Aslında bu değerlerde ceza sıkıntısı olmuyor ama merak ettiğim konu en ideal değerler nedir ve bu motorları ideal değerlere nasıl getiririm?

Diğer bir soru da, ideal değerlere gelince motorun harcadığı enerjide düşüş olurmu. Faturalara yansırmı?
 
Son düzenleme:
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Ceza görmediğiniz sürece faturanız değişmez, bir müdahale şu anda gerekmiyor, yinede pompa 3 ün kapasitif değerini bir miktar düşürebilirsiniz diğerlerine göre biraz fazla kapasitif çalışmış, mesela 60-65 kvara düşürürseniz kapasitif %10 un altına düşecektir.
 
Ceza görmediğiniz sürece faturanız değişmez, bir müdahale şu anda gerekmiyor, yinede pompa 3 ün kapasitif değerini bir miktar düşürebilirsiniz diğerlerine göre biraz fazla kapasitif çalışmış, mesela 60-65 kvara düşürürseniz kapasitif %10 un altına düşecektir.

Teşekkürler.

Farklı bir sorum olacak, 15 kva yük üzeri işyerlerinde kompanzasyon mecburi ve cezaya girme olayları olabiliyor ve ceza yoksa sadece aktif güç faturalandırılıyor. Bu sistemler indüktif yükü algılayabiliyor.

Peki ev tipi mekanik sayaçlar görünür akımımı ölçüyor yoksa içlerinde aktif reaktifi ayıran herhangi bir yapı mevcutmu?
 
Teşekkürler.

Farklı bir sorum olacak, 15 kva yük üzeri işyerlerinde kompanzasyon mecburi ve cezaya girme olayları olabiliyor ve ceza yoksa sadece aktif güç faturalandırılıyor. Bu sistemler indüktif yükü algılayabiliyor.

Peki ev tipi mekanik sayaçlar görünür akımımı ölçüyor yoksa içlerinde aktif reaktifi ayıran herhangi bir yapı mevcutmu?

Şebekeden çekilen akım görünür akım değeridir aktif sayaçlar bunun aktif bileşeni üzerinden hesaplama yapıp aktif güç tüketimini gösterirler reaktif tüketimi hesaplamaz dolayısıyla reaktif endeksleri vermezler. Kombi sayaçlar aktif-endüktif reaktif-kapasitif reaktif tüm endeksleri ayrı ayrı verirler. Çalışma mantığı budur iç yapısı nasıldır derseniz anlamam şuan kullanılan sayaçlar dijital sayaçlar ve iç yapısı elektronik.

Sorunuzla ilgili end.kap. değerler %7'yi geçmiyorsa herhangi bir değişiklik yapmaya gerek yok. Fazlardaki dengesizliğe göre münferit kompanzasyona tek fazlı kondansatör ekleyerek oranları dahada azaltabilirsiniz.
Reaktif değerler sizi sıkıntıya sokacak sınırlara yaklaşırsa yapmanız gereken en iyi şey 75kvAr münferit kompanzasyon yaptığınız motorlara 60kVAr münferit uygulayıp kalan kısmı tek fazlı kondansatörlerinde bulunduğu merkezi kompanzasyonla halletmektir. %1 altı değerleri göreceğinize emin olun.
 
Son düzenleme:
Lokal kompanzasyon çözümünüz güzel olmuş ancak motorların yüklenme durumuna göre endüktif ve kapsaitif oranlarınız değişecektir. Sürekli takip etmelisiniz.
 
Sn. Analizör, ve diğer arkadaşlarım verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum.