Merhaba, ilk kalkinma aninda asenkron motorlar anma akiminin 8 katina varan bir akim cekerler. Yukaridaki motorun anma gerilimi hesabimiza göre 18A den biraz Fazla. Yani 25A lik sigorta yeterlidir bir sartla:sigortanin tipi C veya K olmak zorunda. Yani C25 sigortayi taktigimizda (tabi burada ``C`` nin manasi 0,4 saniyeye kadar üzerinde yazan akimin 10 katina kadar dayanabilmesi bu deger ``K``otomatta 15 katidir bu süre tamamlanmadan zaten motorun akimi anma akimina gerilemistir) yeterlidir.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Motorlarda sigorta seçimi yapılırken motor nominal akımı 1,5'ile çarpılarak bulunur.Yine sigorta sınıgfını seçerken D tipi sigorta seçmek gerekmekte. İlgili sigorta pahalı olduğu için piyasada C tipi sigortlar kullanılmakta.
 
genelde sigorta seçiminde 1.3 katı kadar seçebilirz 23*1.3=31.2 eder bence C32 OTOMAT takabilirin
 