selam arkadaşlar GAMAK marka trifaze motor kataloglarına bakıyordum aklıma güç hesabı geldi hesaplama yaptım etiket değerindeki güç ile formülle bulunan güç arasında farklılık çıkıyor bunun nedeni nedir acaba

ör:5500(5.5kw) cosfi=0.82 akım=11.8

hesabı yaparsak 1.73x380x11.8x0.82= 6361 watt yani 6.3 kw

başka bir ör:

W=45 kw cosfi= 0.87 akım=84 amper


1.73x380x84x087= 48042 watt (48kw)
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Etiketde yazılı alan güç motor milinde alınan güçtür.Sizin formülle sesapladığınız değer şebekeden çekilen güçtür.Arada motorun verimi kadar fark vadır.Katologlarda motorun verimide belirtilir.

sizin verdiğiniz örnek 1 deki motorun verimi 0.86 yani %86 dır.
 
bizi ilgilendiren kısmı şebekeden çekilen gücü mesela etiket değeri 25kw yazan motorun güç hesabını yaparken motorun veriminide mutlaka hesaba katmamız gerekir yada ölçerek gerçek gücünü bulmamız gerekir
 