Kontaktör Seçim Yardımı

engin92

Üye
Katılım
16 Tem 2008
Mesajlar
28
Puanları
1
Yaş
34
Merhaba Arkadaşlar,

Panomun içindeki kontaktörleri değiştirdim.

Yıldız üçgen panosu.

Ama güç kontaktörü yerine mini kontaktör almışım. Taktım çalışıyor şuan bir problem yok. Aynı amper değerinde ama mini olması bir sıkıntı yaratır mı ?

Bilgisi olup yardımcı olan olursa sevinirim..

Motor 7,5 kW...

Yeni alınan kontaktörler...
Ana kontaktör için: Schneider LP1K1210BD 12A (5,5 KW) 24VDC Bobinli 1NO Mini Kontaktör
Üçgen için: Schneider LP1K1210BD 12A (5,5 KW) 24VDC Bobinli 1NO Mini Kontaktör
yıldız için: Schneider LP1K0910BD 9A (4 KW) 24VDC Bobinli 1NO Mini Kontaktör

bağlı motor sürekli çalışmıyor zaten. misal makinede iş var yarım saat çalışıyo sonra 1 saat 2 saat kapalı kalıyo, öyle tüm gün çalışan bir motor dğeil.

teşekkürler...
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Başka bir mesajla bu konuyu tekrar açmışsınız , orada @acemı arkadaş uyarmış , ben yazdığım mesajda dikkat etmemiştim motor değeri de vermişsiniz , sizin verdiğiniz motor değeri için bu kontaktör değerleri olması gereken sınır değerin altında kalıyor . 7500=1,73/380/0,85/I I = 13,5 A Daha bu hesaba verim katmadım . Her halukarda kontaktör akım değeriniz küçük kalıyor . Normalde bulunan akım değerinin bir üstü kontaktör seçilmesi hem kontakların hem motorun selameti açısından elzemdir.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,190
Mesajlar
915,724
Kullanıcılar
449,960
Son üye
katzeimar

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst