Kondansatör yok iken luna marka dijital sayaç yarım saatte%10 kapasitif yazıyo

Katılım
6 Eki 2008
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
39
Entes 3 akım trafolu role bağlı kontaktör yapışık değil 2 faz role ekranında 098-099 gösteriyor r fazı eksi ile 100 arası gidip gidip geliyor akım trafo yönünü r fazının değiştirdiğimde artıya döndü fakat kondansatör devreye aldığında artıya doğru yükseldi . sistemde 10 kvalık güç kaynağı ve buna bağlı 15 bilgisayar var bundan dolayı kompanzasyon sisteminde hiç bir kondansatör olmamasına rağmen kapasitif yazarmı saygılar.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
UPS ler kapasıtıf ınduktıf yazdırırlar. Devreye, (monofazeler ıse) aıt oldugu faz veya fazlara monufaze veya trıfaze reaktör baglıyacaksınız. Reaktör gücünü, RGK ekranından okuyabılırsınız..
 
aydınlatmadaki ampuller 220 tasarruflu ise kompanzeni komple kapatsan kapasitif yazar ups var diyorsun ikiside birlikte calışıyorsa capasitifi kesemessin devamlı yazar yazmaması için şönt reaktör kullan
 
cevaplarınız için teşekkürler şönt reaktör kullanacağım
 
UPS gücünün %10 u kadar şönt rektör bağlamalısın.
 