kondansatörün değeri nasıl ölçülür

mesutblt

Üye
Katılım
19 Eyl 2010
Mesajlar
36
Puanları
1
Selamlar ardakaşlar;
Elimde bir monofaze tüp kondansatör var bu kondansatörün etiket değerlerini okuyamıyorum, ölçü aletinin kapasitans biriminde ölçtüğümde 6.6uf lık bir değer okuyorum, fakat bu kondansatörün kaç kVar (veya Var) birimde olduğunu nasıl anlayabilirim.
teşekkürler
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Selamlar ardakaşlar;
Elimde bir monofaze tüp kondansatör var bu kondansatörün etiket değerlerini okuyamıyorum, ölçü aletinin kapasitans biriminde ölçtüğümde 6.6uf lık bir değer okuyorum, fakat bu kondansatörün kaç kVar (veya Var) birimde olduğunu nasıl anlayabilirim.
teşekkürler

uf okuduğuna emnmsn? nf olmasın...
 
Kapasitörün empedansı......Z= 1 / 2.pi.f.c dir.
Kapasitörün gücü de.........Q = V x V / Z dir.

Monofaze kapasitörümüz için.
V= 220V kabul edersek.
f = 50hZ kabul edersek.


Z = 1/2.pi.f.C
Z = 1.000.000 / 314x6,6
Z = 482,53

Q = 220x220 / 482,53
Q = 48400 / Z
Z = 100 VAR
Z = 0,1 kVAR
 
Kapasitörün empedansı......Z= 1 / 2.pi.f.c dir.
Kapasitörün gücü de.........Q = V x V / Z dir.

Monofaze kapasitörümüz için.
V= 220V kabul edersek.
f = 50hZ kabul edersek.


Z = 1/2.pi.f.C
Z = 1.000.000 / 314x6,6
Z = 482,53

Q = 220x220 / 482,53
Q = 48400 / Z
Z = 100 VAR
Z = 0,1 kVAR

aynı hesabı bende yaptım fakat sadece bir yerde sıkıntı var....
xc=482,53
ın=vn/xc = 220/482,53 =0,46
Qn=Vn*In*sinQ = 220*0,46*0,6=60,72 Var yapar...sinq=1 alırsak sizin dediğinz sonuç yani Qn=0,1 kVar bulunuyor...sizin yaptığnz doğru ama ben nerde hata yapyrm????
 
aynı hesabı bende yaptım fakat sadece bir yerde sıkıntı var....
xc=482,53
ın=vn/xc = 220/482,53 =0,46
Qn=Vn*In*sinQ = 220*0,46*0,6=60,72 Var yapar...sinq=1 alırsak sizin dediğinz sonuç yani Qn=0,1 kVar bulunuyor...sizin yaptığnz doğru ama ben nerde hata yapyrm????

Çünkü sinQ saf kapasitans da "1" dir.
 
arkadaşım amperini ölç en temiz ölçümü ozaman yaparsın amperden belli olur
 