Arkadaşlar,
Yarın bir keşife gideceğim, garip bir sorunla karşı karşı karşıyayım. Telefon yoluyla aldığım bilgilerle fikir yürüttüm, belki siz de farklı bir bakış açısı getirebilirsiniz.
Sorunun yaşandığı yerde 2 adet soğutma grubumuz var. Bu gruplardan birinde 1, diğerinde 2 adet 50 HP kompresör var. İlk önce 2 kompresörlü grubun bir kompresörü, 1 hafta sonra diğer 2 kompresör yandı.
2 grubu elektrik kesilmelerine karşın besleyen sınırda bir jeneratör var. Bölgede son zamanlarda çok elektrik kesilmiş. Şuanki fazlar arasında gerilim 380V düzgün. (aktif güç)
Edindiğim bilgilere göre bu gruplarla birlikte gönderilen 10 adet dijital termostat da yanmış. Her bir termostat beslemesi 1x6A sigorta ile direkt şebekeye bağlı. Soğutma grubunda da kompresörlerin kontaktörleri, 1x6A sigortaya seri bağlı faz/aşırı-düşük gerilim koruma SAKD04 üzerinden sistemi dolanan 220V ile çektiriliyor.
Sigortalar atmış, faz koruma artık işlem yapmıyormuş (sanırım yanmış/yapışmış), yağ otomatiği (220V) sistemde yağ kalmamasına rağmen sürekli çıkış veriyormuş. Kompresörler (manyetik şalter korumalı) ile dijital termostatlar yanmış. Ancak termikler atmamış.
Benim fikrime göre gerilim dengesizliği olduğu kesin. Ancak o kadar korumaya rağmen kompresörler neden yandı? Kompresör yanana kadar termik neden atmadı?
Bu sorulardan şu ihtimalleri gözetiyorum.
Benim aklıma gelenler bunlar. Sizce başka bir neden olabilir mi?
Yarın bir keşife gideceğim, garip bir sorunla karşı karşı karşıyayım. Telefon yoluyla aldığım bilgilerle fikir yürüttüm, belki siz de farklı bir bakış açısı getirebilirsiniz.
Sorunun yaşandığı yerde 2 adet soğutma grubumuz var. Bu gruplardan birinde 1, diğerinde 2 adet 50 HP kompresör var. İlk önce 2 kompresörlü grubun bir kompresörü, 1 hafta sonra diğer 2 kompresör yandı.
2 grubu elektrik kesilmelerine karşın besleyen sınırda bir jeneratör var. Bölgede son zamanlarda çok elektrik kesilmiş. Şuanki fazlar arasında gerilim 380V düzgün. (aktif güç)
Edindiğim bilgilere göre bu gruplarla birlikte gönderilen 10 adet dijital termostat da yanmış. Her bir termostat beslemesi 1x6A sigorta ile direkt şebekeye bağlı. Soğutma grubunda da kompresörlerin kontaktörleri, 1x6A sigortaya seri bağlı faz/aşırı-düşük gerilim koruma SAKD04 üzerinden sistemi dolanan 220V ile çektiriliyor.
Sigortalar atmış, faz koruma artık işlem yapmıyormuş (sanırım yanmış/yapışmış), yağ otomatiği (220V) sistemde yağ kalmamasına rağmen sürekli çıkış veriyormuş. Kompresörler (manyetik şalter korumalı) ile dijital termostatlar yanmış. Ancak termikler atmamış.
Benim fikrime göre gerilim dengesizliği olduğu kesin. Ancak o kadar korumaya rağmen kompresörler neden yandı? Kompresör yanana kadar termik neden atmadı?
Bu sorulardan şu ihtimalleri gözetiyorum.
- Elektrik gittiğinde sınır değerlerde çalışan jeneratör gerekli akımı sağlamayadı, kompresörler boğularak ısındı ve yandı.
- Şebekeden veya jeneratör devreye giriş-çıkarken aşırı gerilim oluştu termostatları yaktı.
- Aşırı gerilim, faz korumanın sınır değerinden daha büyüktü. Özellikle jeneratör devreye girip-çıkarken frekansın senkronlanamamasından kaynaklanan bir dengesizlik.
- Reaktif güç etki etmiş olabilir.
Benim aklıma gelenler bunlar. Sizce başka bir neden olabilir mi?