Arkadaşlar kompresör dairesi için şartname yazıyorum elektrik işleri ile alakalı bazı sorumlarım olacak;
Kompresörlerin yol verme sistemi yıldız-üçgen 1 nolu kompresörün ana motoru 55 KW fan motoru 3 kW, 2 nolu kompresörün ana motoru 75 Kw fan motoru 3,6 kW bu sisteme enerji beslemesi için 1 adet DKP saçtan Elektrostatik boyalı pano tarif ettim bu panoda kompresör çıkışları için TMŞ kullanmasını isticem müteahhitten TMŞ ler şartnameye yazılırken 55kW, 75 kW çıkışlı mı olacak yazmam lazım yok sa şu ... amper çıkışlı mı demem gerek. Yukarıda bahsettiğim pano yine müteahhitin temin edeceği başka bir panodaki TMŞ den enerjilenecek buradaki TMŞ şartnamede nasıl tanımlanır.
Not: Bütün kablo kesit hesapları ve TMŞ seçim hesaplarını işi alan müteahhit yapacak.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
- Akımları verip,şalterleri,akım orta değerde olarak istenilirse daha sağlıklı olur,
- Mağnetik açma değerlerini demeraj akımının tepe değerine ! göre seçmelisiniz,
- Motorları,basınca göre durkalk yerine,debiye göre ! hız ayarlı olacak şekilde yapabilirseniz daha iyi olur,
- Yıldız üçgen yerine,soft starter seçerseniz,başka koruma elemanları kullanmanıza gerek kalmaz-
- TMŞ leri,elektronik korumalı tip seçmeniz daha uygun olur.
 