Kompanzasyonda farklı tanım ?

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Reaktör dediğiniz zaman iki çeşit reaktör söz konusu 1-Endüktif yük bankı 2-Harmonik reaktör
Harmonik reaktör harmonikleri bastırmak amaçlı konumuzla direk alakalı değil.
Tesiste yükler ana panoda toplanır, bazı yükler kapasitif etki gösterir örneğin ledler. Tesiste yük az full led aydınlatma var ise yük kapasitif reaktif güç çeker bu güç tersi olan endüktif reaktif güç ile kompanze edilir. Dediğim gibi senaryo ve çalışma mantığı aynı sadece roller yer değişir.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Reaktör dediğiniz zaman iki çeşit reaktör söz konusu 1-Endüktif yük bankı 2-Harmonik reaktör
Harmonik reaktör harmonikleri bastırmak amaçlı konumuzla direk alakalı değil.
Tesiste yükler ana panoda toplanır, bazı yükler kapasitif etki gösterir örneğin ledler. Tesiste yük az full led aydınlatma var ise yük kapasitif reaktif güç çeker bu güç tersi olan endüktif reaktif güç ile kompanze edilir. Dediğim gibi senaryo ve çalışma mantığı aynı sadece roller yer değişir.

yani endüktif olanlar için kondansator kullanılmıs, kapasitif yuk içinde reaktor mü kullanılmıs oluyor.. ikisinin aynı anda kullanılmasını sormustum cunku..
 
Kompanzasyon panosunda hem üç faz reaktör çekili hemde üç faz kondansatör aktif edilmişse hata vardır böyle bir olay doğru değildir.
Bazı tesislerde örneğin geceleyin sadece led aydınlatma var sistem sadece gece örneğin 20kVAr kapasitife giriyorsa ve devreye reaktör alabilen röle yok ise elektrikçi bunun için sistemde sürekli 20kVAr reaktörü çalışır halde bırakır gündüz çalışmada bunu yok etmek için haybeye 20kVAr kondansatör devrede olur. Gündüz 20kVAr'lık reaktörün aktif güç kayıpları sineye çekilir çünkü her akşam reaktörü devreye al sabah çıkar zor gelir.Anlattıklarımın haricinde sadece bir faz kapasitife giriyorsa röle o faza tek fazlı reaktör alır. (Bu ekstra durumlar hariç reaktör ile kondansatör aynı anda bir sistemde çalışmaz.)
İlk anlattığımda geçici durum için mantıklı bir çözümdür. Reaktör alan röle kullanılmalıdır.
olay budur.
 
Kompanzasyon panosunda hem üç faz reaktör çekili hemde üç faz kondansatör aktif edilmişse hata vardır böyle bir olay doğru değildir.
Bazı tesislerde örneğin geceleyin sadece led aydınlatma var sistem sadece gece örneğin 20kVAr kapasitife giriyorsa ve devreye reaktör alabilen röle yok ise elektrikçi bunun için sistemde sürekli 20kVAr reaktörü çalışır halde bırakır gündüz çalışmada bunu yok etmek için haybeye 20kVAr kondansatör devrede olur. 20kVAr'lık reaktörün aktif güç kayıpları sineye çekilir çünkü her akşam reaktörü devreye al sabah çıkar zor gelir.Anlattıklarımın haricinde sadece bir faz kapasitife giriyorsa röle o faza tek fazlı reaktör alır. (Bu ekstra durumlar hariç reaktör ile kondansatör aynı anda bir sistemde çalışmaz.)
İlk anlattığımda geçici durum için mantıklı bir çözümdür. Reaktör alan röle kullanılmalıdır.
olay budur.

bu son teknolojili bir stadyum projesi.. çatı kısmında led aydınlatmalarda var sanırım ondan dolayı.. neyse tesekkurler cevaplarınız için..
 
Ledler, bazı UPS'ler harmonik üreten bazı yükler kapasitif etki gösterir. Hayır sadece stadyum led aydınlatma değil. Kocaelide yeni yapılan Valilik binası %400 ! kapasitife girmişti eski çalıştığım şirket telefon ettiler yardım için gittim iç aydınlatma sırf led. Analizör bağlayıp sistemi inceledik reaktörleri devreye aldık pano odalarında nem ve rutubeti engellemek ve kompanzasyona destek vermek amaçlı ısıtıcıları devreye aldırdım.Sistemi Cezadan kurtardım.
 
Ledler, bazı UPS'ler harmonik üreten bazı yükler kapasitif etki gösterir. Hayır sadece stadyum led aydınlatma değil. Kocaelide yeni yapılan Valilik binası %400 ! kapasitife girmişti eski çalıştığım şirket telefon ettiler yardım için gittim iç aydınlatma sırf led. Analizör bağlayıp sistemi inceledik reaktörleri devreye aldık pano odalarında nem ve rutubeti engellemek ve kompanzasyona destek vermek amaçlı ısıtıcıları devreye aldırdım.Sistemi Cezadan kurtardım.

VIKIPEDI:

1) Devrede işi aktif bileşen yapar, reaktif bileşen her döngüde şebekeden çekilir ve döngü bitmeden geri şebekeye verilir. Saf resistif devrede faz farkı olmaz ve aktif güç maksimum değerini alır, reaktif güç yoktur. Ancak endüktif ve kapasitif devrelerde faz farkına göre reaktif güç oluşur. Bu da işe çevrilebilen aktif gücün azalmasına dolayısıyla verimin düşmesine ve kullanılamayan bir reaktif güç oluşumuna neden olur. İşte aktif gücün maksimum hale getirilip, güç faktörünün düzeltilmesi ve verimin en büyük halini alması işleminekompanzasyon denir.

2) Uygulamada fabrikalar, elektrik makineleri, iş makineleri ve motorlar endüktif çalıştıklarından bağlandıkları şebekeye reaktif güç verirler. Verilen reaktif güç aktif gücün dolayısıyla verimin oldukça düşmesine neden olur. Fabrikaların bolca bulunduğu bir bölge göz önüne alındığında o bölgede bulunan konutların bu durumdan nasıl olumsuz etkileneceği açıktır. Aynı sistemin öncelikle kompanze edilmemiş ve sonra kompanze edilmiş hali karşılaştırıldığında ise çekilen akımın değişmediği, ancak aktif gücün arttığı görülür. İşte verimin artması ve şebekenin reaktif güçten kötü etkilenmemesi için endüktif sistemin girişine bir kompanzasyon kondansatörü bağlanır ve devrede üretilen reaktif güç şebekeye verilmeden kondansatörlerde depolanır. Motor devreye girerken de bu kondansatörler depoladıkları reaktif gücü motorlara geri verirler. Dolayısıyla Şebeke sistemi saf resistif bir sisteme yakın olarak görür ve şebekeyle sistem arasında reaktif güç alışverişi olmaz.

Size en basta sordugum buydu.. İlk bastaki sizin dediğiniz faz farkını sıfıra yaklastırma.. ikincisindede alısverisi kesip kendi depoluyor.. vikipedi'dan alıntıdır bu yazı.. hangisi tam gorevi demek istemiştim.. izmitteki real'in yanına yapılan valilik binasına bende ziyaret etmiştim buarada..
 
Hangi reaktif şebekeden çekilip her döngüde şebekeye veriliyor. Reaktif alınıp veriliyorsa neden kompanzasyon yapılıyor alsın-versin yoksa çok alıp az mı veriyor :) med-cezir sanki
Motor devreye girerken de bu kondansatörler depoladıkları reaktif gücü motorlara geri verirler. Tamamen yanlış bir ifade motora kapasitif reaktif gücü verme söz konusu değildir eğer öyle bir durum olsaydı motorun hemen çıkışlarında cosfi'yi 1'e yakın görmemiz gerekirdi oysaki motor çıkışından ana panodaki şaltere ve baraya kadar cosfi motor etiketi değerindedir endüktiftir !
Reaktif güç çekilir, reaktif akımı kondansatör çeker. Kondansatörlerin çektiği akımın büyük kısmı kapasitif reaktiftir, kapasitif bileşeni büyük olan bir akımdır, ohmik bileşeni çok küçüktür.
Kompanzasyon endüktif yükün neden olduğu geri fazın kondansatörlerle düzeltilmesi olayıdır.

Valiliği Ziyaret ettiyseniz Elektrik işlerini yapan saykar firmasının Elk.Müh.Numan bey'e veya Usta başı Metin bey'e sorun, yaptığım müdahaleyi herşeyi detaylarıyla size anlatsın. Tekrar gitme şansınız yoksa özelden mesaj atın cebini vereyim size telefonda anlatsın.
 
Son düzenleme:
Hangi reaktif şebekeden çekilip her döngüde şebekeye veriliyor. Reaktif alınıp veriliyorsa neden kompanzasyon yapılıyor alsın-versin yoksa çok alıp az mı veriyor :) med-cezir sanki
Motor devreye girerken de bu kondansatörler depoladıkları reaktif gücü motorlara geri verirler. Tamamen yanlış bir ifade motora kapasitif reaktif gücü verme söz konusu değildir

Reaktif enerji şebeke ile yük arasındaki bir enerji alış-verişidir. Kondansatör ise şebeke ile alış veriş yapma gel benle yap diyen bir elemandır. Kondansatör bu alış-verişi yaptığında verdiği şey enerjidir kapasif enerji değildir.

Enerjiye kapasitif veya reaktif dememiz enerjinin özelliğini belirtmek içindir.
 
Reaktif enerji şebeke ile yük arasındaki bir enerji alış-verişidir. Kondansatör ise şebeke ile alış veriş yapma gel benle yap diyen bir elemandır.

Asla doğru bir cümle değil. Madem öyle motor çıkışından ölçüm yaptığında neden cosfi etiket değerinde ? Hani kondansatör motora reaktif enerji verişi yapıyordu ?
Nasıl bir alış veriş bu ?
Tesisteki bir motorun taaa ana baraya kadar çektiği güç aktif+reaktiftir, nominal yükünde etiket değeri kadar faz farkı görürsün. Nerde bu kondansatörün motora iade ettiği, yada bir önce mesajdaki gibi geri iade ettiği reaktif enerji nerede ?
 
Asla doğru bir cümle değil. Madem öyle motor çıkışından ölçüm yaptığında neden cosfi etiket değerinde ?

Motor hala reaktif enerji çekiyor ve veriyor. Motorun reaktif enerji çekme ve vermesini engelleyemezsiniz. Motora reaktif enerjiyi kondansatör sağladığı için cosfi düzelmesi gerekir yanılgısındasınız. Bu cosfi zamanla alakalı bir durumdur.
 