kompanzasyonda akım trafosunun seçiminin önemi

reaktif güç kontrol rolesinin . nereden beslendigi akım trafosun dan once veya sonra bişeyi degiştirir mi

hemde çok değiştirir eğer rölenin gerilimini kompanzasyon akım trafosundan önce alırsan rölen doğru çalışmaz hatta gurupları bile sorgulayamaz muhakkak akım trafolarından sonra alınması gerekir.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
saygıdeğer meslektaşım,
Yazınızı yanlış algılamadıysam röleye A,B,C akım trafoları ile yağtığım sıralamada gerilimleri hangi stra ile bağlarsam farketmez diyorsunuz.
ANCAK,RÖLELERde COSfi nin aynı fazın akım ve gerilimleri arasında olması gerekir.Aksi taktirde hatalı çalışır.Bu nedenle A,B,C AKIM TRAFOSU SIRALAMASI VARSA GERİLİM BAĞLAANTILARININDA AYNI SIRADAKİ GERİLİMLERE BAĞLANMALIDIR.
SAYGILARIMLA
ETHEM GÜNER
Doğru dersiniz Ethem Bey. Fikrinize katılıyorum. Geçen böyle bir durumla karşılaştık. V1 V3 V2 sıralıydı gerilimler. K1L1 K3L3 K2L2 olarak güncelledik. Sistem düzeldi. 123 sırasına göre düzenleyecektik ortam müsait değildi.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,193
Mesajlar
915,738
Kullanıcılar
449,968
Son üye
ibrahimkalebayir38@gmail.

Yeni konular

Geri
Üst