Kompanzasyon için akım bilgisini y.g. tarafından alıyoruz. Akım yetersiz mi geliyor?

dawraz

Üye
Katılım
6 Ocak 2008
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
39
elimizde 31,5/0,4kV bir trafomuz var biz 0,4 kV tarafına bir kompanzasyon panosu bağlayarak y.g. tarafına kapasitif reaktif gücü aktarmaya çalışıyoruz.Mantıken bir sorun yok ve aktarıyoruz da ama reaktif güç rölesini otomatikte çalıştıramıyoruz.Akım bilgisini y.g. tarafından alıyoruz. (A.T. oranı 100/5A) .akım bilgisi yetersiz olabilir mi?Sizce sorun ne olabilir.(bağlantı şemasında herhangi bir hata yok.)
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
değerli davraz,akım bilgisi primerden gerilim bilgisi sekonderden olduğu için ,cihaz trafonun primer ile sekoner arasındaki faz farkını doğru tesbit edemez .akımı ve gerilimi aynı yerlerden alıp öyle denemelisin başarılar selamlar
 
saimdasci, arkadaşa katılıyorum.Akım bilgisini de gerilim bilgisini de primer devreden alacaksınız.Mutlaka primer devre yük akımı akım trafoları üzerinden geçecek.
 