arkadaşlar merhaba,

bulunduğumuz tesi̇sde 97,5 kva lik bi̇r kompanzasyon var. 12 kademe. kademe deği̇şti̇rdi̇ği̇nde kontrol odasindaki̇ bi̇lgi̇sayar ekranlari anlik kapanip açiliyor. si̇zce sebebi̇ ne olabi̇li̇r...
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
bulunduğumuz tesi̇sde 97,5 kva lik bi̇r kompanzasyon var. 12 kademe. kademe deği̇şti̇rdi̇ği̇nde kontrol odasindaki̇ bi̇lgi̇sayar ekranlari anlik kapanip açiliyor. si̇zce sebebi̇ ne olabi̇li̇r...

Gerilim dalgalanması yada çökmesi oluyor muhtemelen 12. kademe kontaktöründe sönümleme direnci kullanılmışmı kademe değeri nedir.Kaç kilovar kondansatör devreye alıyor.
 
Harmonik olma ihtimali de var . Sisteminizde pasif yada aktif harmonik filtresi var mı ? Kompanzasyon rölesinden akım ve gerilimdeki THD verilerine bakıyormusunuz ?
 
12 kademeyi 2 ye böl önce 12 çeksin zaman gecikmeli role ile 1 saniye sonra 2 Kont çeksin. ..buda bir fikir belki anlık olarak çekilen akım yarıya düşer. Ustalar daha iyi bilir. Benimki Türk işi çözüm geçici [emoji2]saygılar
 