Kompanzasyon Arızası

Katılım
2 Mar 2017
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
41
arkadaşlar merhaba,

bulunduğumuz tesi̇sde 97,5 kva lik bi̇r kompanzasyon var. 12 kademe. kademe deği̇şti̇rdi̇ği̇nde kontrol odasindaki̇ bi̇lgi̇sayar ekranlari anlik kapanip açiliyor. si̇zce sebebi̇ ne olabi̇li̇r...
 
bulunduğumuz tesi̇sde 97,5 kva lik bi̇r kompanzasyon var. 12 kademe. kademe deği̇şti̇rdi̇ği̇nde kontrol odasindaki̇ bi̇lgi̇sayar ekranlari anlik kapanip açiliyor. si̇zce sebebi̇ ne olabi̇li̇r...

Gerilim dalgalanması yada çökmesi oluyor muhtemelen 12. kademe kontaktöründe sönümleme direnci kullanılmışmı kademe değeri nedir.Kaç kilovar kondansatör devreye alıyor.
 
Harmonik olma ihtimali de var . Sisteminizde pasif yada aktif harmonik filtresi var mı ? Kompanzasyon rölesinden akım ve gerilimdeki THD verilerine bakıyormusunuz ?
 
12 kademeyi 2 ye böl önce 12 çeksin zaman gecikmeli role ile 1 saniye sonra 2 Kont çeksin. ..buda bir fikir belki anlık olarak çekilen akım yarıya düşer. Ustalar daha iyi bilir. Benimki Türk işi çözüm geçici [emoji2]saygılar
 

Forum istatistikleri

Konular
133,511
Mesajlar
971,968
Kullanıcılar
459,563
Son üye
Seloman_61

Yeni konular

Geri
Üst