arkadaşlar bi işletme var yanlız reaktif i,yi gidiyor kapasitiften sureklı artıyor

28.05.10 daki endeksler
1.80- 2380
5.80- 158
8.80- 90

31.05.10 daki değerlerde
1.80- 2800
5.80- 178
8.80- 109


2800-2380 = 420
178-158 = 20
109-90= 19


20/420*100 = 4.76 < %20 normal değer
19/20*100 = 95 > % 15 olduğu için kapasitiften cezaya giriyor ... nasıl bi onlem alabilirim ne yapabilirim yardımcı olurmusnz arkadaşlar...
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
19/20 değil,19 /420 olması gerekir.Durumunuz normal.
 
reaktif yüzde 20 kapasitif yüzde 15 benm değerlermde reaktifim yüzde 5 lerde kapasitifimde yüzde 3 lerde bu herhangi bi sorun olustururmu yani reaktif yüzde 17 18 civarlarında kapastif yüzde 12 13 civarlarında mı olmalı
 
20ve 15 % değerleri olabilecek üst sınır değerleridir.İsterse 0,00001 bile düşük olsa ceza ödemezsiniz.sizin durumunuz gayet iyi.
 