kompanizasyon cezaya düşüyoruz yardım

sayin hocam role ve kondansatörler le ilgile hep yorumlar varda. Youngman arkdaş siztem eski diyor.
kondansorleri ölçmeyi denese. trifaze olanlar kondansatörlerin her fazin amper değerlerinde kayma varsa. devreye girsede pek etki yapmayacağını düşünüyorum.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
DEGERLER AKTİF REAKTİF KAPASİTİF
01.10.2014 20324,623 3524,593 828,285
28.10.2014 20436,345 3546,547 828,756
FARK 111,722 21,954 0,471
YUZDE 19,65056 0,421582

BU SEKİLDE Bİ KULLANIMIZ VAR TESİSLE İLGİLİ PLAN PROJE HİÇ BİR VERİ YOK NASIL Bİ KOMPANİZASYON UYGUN OLUR

VAR OLAN KOMPANİZASYON ....
direk tipi 250 lik bir trafo,
6 adet monofaze 4,17kvarlık
4 adet trifaze 10 kvar
1 adet trifaze 5 kvar
1 adet trifaze 2,5kvar
rölemiz cls marka
akım trafo oranı ne olmalı ?
 
DEGERLER AKTİF REAKTİF KAPASİTİF
01.10.2014 20324,623 3524,593 828,285
28.10.2014 20436,345 3546,547 828,756
FARK 111,722 21,954 0,471
YUZDE 19,65056 0,421582

BU SEKİLDE Bİ KULLANIMIZ VAR TESİSLE İLGİLİ PLAN PROJE HİÇ BİR VERİ YOK NASIL Bİ KOMPANİZASYON UYGUN OLUR

VAR OLAN KOMPANİZASYON ....
direk tipi 250 lik bir trafo,
6 adet monofaze 4,17kvarlık
4 adet trifaze 10 kvar
1 adet trifaze 5 kvar
1 adet trifaze 2,5kvar
rölemiz cls marka
sistem eylude yuzde 21 ile cezaya düştü 300 tl cvarı ceza ödedim toplam kullanım miktarı 3000 ile 4000 tl arası geliyor yardımlarınızı bekliyorum...


250kVA trafo en az %50 yüklü olsa 125kVA mevcut cosfi=0,7 hedef cosfi=0,99 olsa 77kVAr toplam kondansatöre ihtiyaç olur sizin ise toplamda 72,5kVAr kondansatörünüz var yani trafo gücüne göre kompanzasyon yapılmamış. Ayrıca hassas bir kompanzasyon için monofaze kademeleriniz yüksek hemde ilk üç grupla aynı seçilmiş !
250kVA trafoya 150kVAr kompanzasyon yapmak gerekir. Netice olarak trafo yüklenme oranınız %50-60 civarında olmalı. %19 endüktifin sebebi tüm kademeler çektiği halde toplam kondansatör gücünün yetersiz kalması ve/veya monofaze kondansatörlerin iyi seçilmeyişinden kaynaklanmakta. Röle ton ve toff değerleri ve diğer ayarlarda önemli. Diğer önemli bir hususta kondansatörlerde güç kaybı olup olmadığı !
 