Kesit hesabı

Katılım
11 Ağu 2008
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
39
Selamın aleyküm

3x185+90 NYA kablo 170 metre mesafede kaç kw yük taşıyabilir.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
%3 gerilim düşümüne göre:

%e=0,0124.L.N/s
N=%e.s/0,0124.L
N=3.185/0,0124.170
N=263kW
 
Enerjiyi nereden alıyorsunuz? Enerji alacağınız panonun trafodan itibaren gerilim düşümü % kaç?
 
Kablonun ısınma bakımından kontrolünüde yapmak gerekir. 200 kW a kadar rahat taşır :p.
 