Kesit hesabı

Katılım
11 Ağu 2008
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
39
Selamın aleyküm

3x185+90 NYA kablo 170 metre mesafede kaç kw yük taşıyabilir.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
%3 gerilim düşümüne göre:

%e=0,0124.L.N/s
N=%e.s/0,0124.L
N=3.185/0,0124.170
N=263kW
 
Enerjiyi nereden alıyorsunuz? Enerji alacağınız panonun trafodan itibaren gerilim düşümü % kaç?
 
Kablonun ısınma bakımından kontrolünüde yapmak gerekir. 200 kW a kadar rahat taşır :p.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,126
Mesajlar
915,253
Kullanıcılar
449,841
Son üye
nazoyata

Yeni konular

Geri
Üst