Kesicilerde toparlanma gerilimi neyi ifade ediyor ?

shadow333

Üye
Katılım
8 Eyl 2009
Mesajlar
18
Puanları
1
Kesiciler için toparlanma gerilimi ibaresi var bunun ne anlama geldiğini öğrenmek istiyorum.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Kesicilerde toparlanma gerilimi , kesicinin açması esnasında kontakların ayrılmaya başladığı andaki geçici toparlanma gerilimini ifade eder. Yani diger ifade TRV dedigimiz Transient Recovery Voltage meydana gelir. TRV değeri nominal gerilim değerinden yüksek bir değerdedir ve geçici bir süre meydana gelir.
 