Kapasitiften Cezaya Giren Bir İşletmeye Gidiyoruz İlk Yapacağımız Ne Olmalıdır?

Ceza yememek için günlük endeks takibi yapmak gerekir. Zamanında müdahale + doğru teşhis + yerinde hızlı ve kalıcı çözüm.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Kompanzasyon sistemi saglamaa hersey tikirindaysa kompanzasyon panosunu kapatir yapabiliyorsam yuksek guc ceken makinalar calistiririm


Fatih Ertürk
 
Arkadaşlar merhaba, çalışır durumda olan bir tesis cezaya girdiğinden dolayı kompanzasyon kurulması planlanmakta. bu durumda gerekli olan kompanzasyon hesabını fatura üzerinden mi yapmak gereklidir? bunun dışında ana giriş şalterinin değeri üzerinden(yani kurulu güç üzerinden) bir hesaplama yapsak olur mu? tesiste fatura üzerinden hesap yapınca 15 kvar gibi bir değer çıkıyor, ancak ana giriş şalteri üzerinden hesap yapınca ise 40 kvar gibi bir değer çıkıyor
 
Sayacınızın demand değerinden ( 1.6.0 ) yararlanabilirsiniz !
 
tesiste gerekli incelemeyi yaparken bütün yükleri çalıştırdım, çalışır haldeyken sayaç üzerindeki değerleri kaydettim. 1.6.0 için iki adet değer çıktı karşıma,

1.6.0 : 0.562 kw
1.6.0.01: 1.061 kw

burada 1.6.0.01 değerinin ne olduğunu anlayamadım?

peki bu değerleri nasıl kullanacağım, ayrıca sayaçtaki cosfi değerleri de şöyle;

13.7.0 : 0.62
32.7.0 : 0.59
53.7.0 : 0.71
73.7.0 : 0.58
 
1.6.0 değeri,15 dk. süre ile çekilen max. güç değeridir.Çarpan sayısının bununla çarpılması halinde,max. güç budur.Verdiğiniz rakamlara göre,sayacınız çarpansız olmalı ! Saatlik olarak
8.8.0 değerini takip edebilirseniz,kondansatör ihtiyacınızı bu değerden de çıkarabilirsiniz.
 
maalesef saatlik olarak sürekli takip edebilme gibi bir imkanım yok, fatura üzerinden veya tahmini kurulu güç üzerinden yapsak hatalı sonuç mu çıkar
 
En uygunu,saatlik ölçüm üzerinden olur.Tesisiniz,küçük çaplı.Tesbit ettiğiniz en yüksek değer üzerinden yaparsanız,yedek ! tesis kazanmış olursunuz.
 
peki tespit ettiğimiz en yüksek değer üzerinden yaparsak, bu durumda reaktif ceza engellenmiş olur ama diğer taraftan çok daha başka sıkıntılara yol açar mı?
 
sistemde ups var mı? çünkü upsler de hatta kapasitif basar. rölenize şöt reaktörü bağlamak gerekebilir.
 