Kapasitiften Cezaya Giren Bir İşletmeye Gidiyoruz İlk Yapacağımız Ne Olmalıdır?

işletmede sürekli kapasitif cezaya maruz kalıyoruz sebebi ne olabilir arkadsaşlar yardımcı oursanız seviniriz devreye kondansatör almadığı halde
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
işletmede sürekli kapasitif cezaya maruz kalıyoruz sebebi ne olabilir arkadsaşlar yardımcı oursanız seviniriz devreye kondansatör almadığı halde

1-üstteki yazıları okumak lazım.
2-yapışık kontaktör var mı bakmak lazım.
3-RGK rölesinden , cosinüsfi değerini ne görüyoruz bakmak lazım.
4-sabit grup varsa,( özel trafolu bir işletmeyseniz ve ölçümünüz ogden yapılıyorsa, vardır) değerini kontrol etmek , gerekirse kapatmak lazım.
5-her şey normal, sayaç normal , arıza yok ise , işletmede kapasitif yük olarak ne var , incelemek lazım.Daha çok UPS ve tasarruflu lambalar kapasitif üretiyorlar.Bazen de işletmede , kullanılmayan bölümler varsa, onların kabloları kapasitif etki oluşturabiliyor.
Bir kapasitif yazma sebebi ise, özel trafonuz varsa, trafoyu besleyen XLPE kabloların kapasitif etkisi olabiliyorMUŞ.
sistem hakkında daha çok bilgiye ihtiyaç var.
 
Çok doğru tesbitler.Soruları cevaplandırır iseniz,cevabı bulabiliriz.
 
Analizör sahibi, kompanzasyon işleri ile uğraşan bir firmadan destek alırsanız sebebini bulmanız çok daha kolay olur, süre sorununuz var ise.
işletmede sürekli kapasitif cezaya maruz kalıyoruz sebebi ne olabilir arkadsaşlar yardımcı oursanız seviniriz devreye kondansatör almadığı halde
 
röle cos.fi yi doğru ölçüyormu. her üç fazıda ölçüp kontrol edebilen röle kullan.yinede zorlanırsan bu röle ile monofaze kondansatör kullanabilirsin. yükler çok dengesizse.kolay gelsin.
 
ilk olarak Reaktif Güç Kontrol Rölesinin kademelerine atanan kondansatör miktarını kontrol eder uygun olan dağılımını ve sabit kondansatör miktarının kaç kVar olduğunu tespit ederim.
RGK rölesinin ayarlarını kontrol ederim herhalde
 
Analizör sahibi, kompanzasyon işleri ile uğraşan bir firmadan destek alırsanız sebebini bulmanız çok daha kolay olur, süre sorununuz var ise.

2 yıl önce , nanlizör sahibi , kompanzasyon işleri ile uğraşan birkaç firmadan destek aldık.O destek hala duruyor , bir türlü çıkmıyor :)
 
Sanırım elektrik çarptı diye elektriğe küsmediniz hiç:)
2 yıl önce , nanlizör sahibi , kompanzasyon işleri ile uğraşan birkaç firmadan destek aldık.O destek hala duruyor , bir türlü çıkmıyor :)
 
kapasitif ceza demek sistem üzerinde gereğinden fazla kondansatör var demektir...
kapasitiften cezaya giren bir sistemde yapılması gerekenler....

1)arızalı sigorta var mı kontrol edilir.
2)yapışık kontaktör var mı kontrol edilir.
3)sistem üzerinde değişiklik yapıldıysa (yani 55kw olan bir motor sökülüp 30kw olan bir motor takıldıya kondansatörler yeniden düzenlenmelidir) eski gruplar fazla gelecektir
4)sabit grup kondansatörleri kontrol edilmelidir.
5)reaktif güç kontrol rölesi kullanılıyorsa o da kontrol edilmelidir.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,855
Kullanıcılar
449,990
Son üye
alpersirakaya

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst