Kapasitiften Cezaya Giren Bir İşletmeye Gidiyoruz İlk Yapacağımız Ne Olmalıdır?

Sitede her biri ayrı bir kitap gibi değerli insanlar var, siz kompanzasyon konusuna meraklıysanız siteyi takip edin kafanıza takılan hususlarıda bize sorun.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
selam kamuda çalışıyorum kompansazyon konusunda yeniyim bilgilerinize ihtiyacım var.Teşekkürler.
Kurulu güç 23,010 Akım trafoları 125/5 Entes rg3-12c röle var.
1. kademe rst 2.5 kvar
2. kademe r 0.25 kvar
3. kademe s 0.25 kvar
4. " " t 0.50 "
5. " rst 2.5 "
6. " rst 1.5 "
7. " rst 2.5 "
8. " rst 1.5 "
9. " rst 5 "
10. " rst 5 "
11. " rst 7.5 "
12. " boş
Sisteme 1.5 kvar daimi kondansatör bağlanış dün kapasitife girilmiş. Daimi kondansatörü iptal ettim panoda başka sorun yok ceza düzelir mi. Ayrıca kondansatörler güce uygun mu diziliş doğru mu ilave gerekir mi?
Şimdiden teşekkürler herkese kolay gelsin.
 
Kondansatör gruplarının her fazını dijital bir pensampermetre ile çektikleri akımları ölçerim, eğer ölçülen akımlar, kondansatör grubunun nominal akımının % 75'i ve daha düşüğü ise, arızalı kondansatör(ler)i yenisiyle değiştiririm.

Hocam pensampermetre olmadan roleden goremezmiyiz degerin dustugunu..

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
C/k ayarı 0.6--1.2arasında bir degermi olmalı yoksa daha yuksek cikarmi role klavuzunda bu aralik verilmis rg3 12role

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
arkadaşlar entes RG3-12C tam anlamıyla sorunsuz bi cihaz...prophi vardı ve kapasitifi düzeltmeedik ama sonunda bu röleyi aldık ve sorun kendliğinden halloldu ...ayarlarda faz sırası k-l ucları dogrumu yanlışmı bağlı hiç farketmiyor kendi hallediyor herşeyii

Bendede var yıldız isareti yaniyor faz sirasi diyor bende sizin dediginiz gibi biliyorum.. dogrumu..

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
selam kamuda çalışıyorum kompansazyon konusunda yeniyim bilgilerinize ihtiyacım var.Teşekkürler.
Kurulu güç 23,010 Akım trafoları 125/5 Entes rg3-12c röle var.
1. kademe rst 2.5 kvar
2. kademe r 0.25 kvar
3. kademe s 0.25 kvar
4. " " t 0.50 "
5. " rst 2.5 "
6. " rst 1.5 "
7. " rst 2.5 "
8. " rst 1.5 "
9. " rst 5 "
10. " rst 5 "
11. " rst 7.5 "
12. " boş
Sisteme 1.5 kvar daimi kondansatör bağlanış dün kapasitife girilmiş. Daimi kondansatörü iptal ettim panoda başka sorun yok ceza düzelir mi. Ayrıca kondansatörler güce uygun mu diziliş doğru mu ilave gerekir mi?
Şimdiden teşekkürler herkese kolay gelsin.

Merkezi kompanzasyon panosuna sabit kondansatör konulmaz, sık yapılan hatalardan biridir(Trafo sabit kondansatörü ayrıdır). Tek fazlı kondansatör güç değerleriniz çok küçük ve sayısı az ! sayaç endeks değerlerinden aylık oranlarınızı bize verirseniz daha sağlıklı yorumlar yapabiliriz.

Sn Mehmetduranozdem

1)Bazı özel röleler haricinde kademe kondansatör güçlerinin anlık değerlerini görmek mümkün değildir. Ölçüm yapmak gerekir.
2) k-l uçları akım trafosu sekonder uçlarıdır, üç fazdada polariteleri düzgün olmalıdır. Bazı röleler bundan doğan bağlantı hatasını kendisi düzeltmektedir.
3) c/k dediğiniz ayar milattan önce kalma çok eski rölelerde vardır günümüzde bu rölelerle kompanzasyon yapmak neredeyse imkansızdır. (Tek fazdan akım bilgisi alır, tek fazlı kondansatör bağlanamaz.)
4) cap ayarında rst ayarı diye birşeyden bahsetmişsiniz! hangi röle için sordunuz, kılavuzundan gösterirseniz yardımcı olurum.
 
Merkezi kompanzasyon panosuna sabit kondansatör konulmaz, sık yapılan hatalardan biridir(Trafo sabit kondansatörü ayrıdır). Tek fazlı kondansatör güç değerleriniz çok küçük ve sayısı az ! sayaç endeks değerlerinden aylık oranlarınızı bize verirseniz daha sağlıklı yorumlar yapabiliriz.

Sn Mehmetduranozdem

1)Bazı özel röleler haricinde kademe kondansatör güçlerinin anlık değerlerini görmek mümkün değildir. Ölçüm yapmak gerekir.
2) k-l uçları akım trafosu sekonder uçlarıdır, üç fazdada polariteleri düzgün olmalıdır. Bazı röleler bundan doğan bağlantı hatasını kendisi düzeltmektedir.
3) c/k dediğiniz ayar milattan önce kalma çok eski rölelerde vardır günümüzde bu rölelerle kompanzasyon yapmak neredeyse imkansızdır. (Tek fazdan akım bilgisi alır, tek fazlı kondansatör bağlanamaz.)
4) cap ayarında rst ayarı diye birşeyden bahsetmişsiniz! hangi röle için sordunuz, kılavuzundan gösterirseniz yardımcı olurum.

iki gün öncesine kadar olan değerler
indüktif =%9
kapasitif =%11
dün
indüktif =%15
kapasitif =%20
bu gün sabit kondansatörü devreden çıkarttıktan sonra ve bozuk iki kondansatörü değiştirdikten sonra
indüktif =%11
kapasitif =%15
Aylık ortalamalar iki gün öncesine kadar sabit gidiyordu.iki gün önce bozuldu ve bence hala ideal değil kapasitif daha aşağılara indirmem gerekli diye düşünüyorum. Teşekkürler
 