Kapasitiften Cezaya Giren Bir İşletmeye Gidiyoruz İlk Yapacağımız Ne Olmalıdır?

reaktif güç kontrol rölesine bakarım kontaktörleri devreye alıyomu belkı ayarları bozulmus olabılır.cos degerı 0.6 larda ve kontaktörler cekmıyosa akım trofolarına bakarım.eger bunlar calısıyosa kontaktörlerın saglamlık kontrolunu ve kondansatörlerın akımlarını olcerım
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Akım trafolarının düzmü tersmı oldugunu kontrol ederim.
 
Kapasitif varsa kondansatörler çekılı kalmiş olabılır. Röle ayarını 0.97 çekerim
 
arkadaşlar hepiniz süpersinizzz
 
slm arkadaşlar benim sorunum şu sistem eski tek akım trafolu reaktif güç kontrol vardı ben bunu kael marka 3 akım trafolu varko 312 ile değiştirdim eskiden reaktif yüksekti şimdi ise kapasitif yükseliyor gündüz bi sorun yok normal gece projektörler devreye girince kapasitif yükseliyor acaba her projektöre ayrı ayrı kondansatör mü bağlasam yada rölenin bazı çıkışlarını monafaze mi yapsam 400w metal halide ve 125w civa buharlı aydınlatmalarım mevcut bu arada trafom 800kva röle akım trafolarım 800/5 trafoya sabit ne kadar vermem gerekir og den ölçüm yapıyor . ..
 
Acil yardım arkadaşlar. Dün den bu güne birden bire kapasitif yüzde yüzyirmi ye çıktı. Neden olabilir. Acil yardımcı olabilir misiniz. Teşekkürler.
 
slm arkadaşlar benim sorunum şu sistem eski tek akım trafolu reaktif güç kontrol vardı ben bunu kael marka 3 akım trafolu varko 312 ile değiştirdim eskiden reaktif yüksekti şimdi ise kapasitif yükseliyor gündüz bi sorun yok normal gece projektörler devreye girince kapasitif yükseliyor acaba her projektöre ayrı ayrı kondansatör mü bağlasam yada rölenin bazı çıkışlarını monafaze mi yapsam 400w metal halide ve 125w civa buharlı aydınlatmalarım mevcut bu arada trafom 800kva röle akım trafolarım 800/5 trafoya sabit ne kadar vermem gerekir og den ölçüm yapıyor . ..

sistemde monofaze kondansatörde kullan
kapasitörler fazla geliyor ondan yükseliyor kapasitif değer kapasitörlerin değerlerini iyi ayarlar.
 
Iyi çalışmalar,
işletme çalışmadığı zaman tüketimini takip edip ona göre mono ve trifaze faze sabit düşük kvar 'lı kondansatörler bağlamanı tavsiye ederim.
Saygılarımla.
 
mrb arkadaşlar bence kontaktörlerin kontakları yapışmış da olabilir ve akım trafosu yönüde çok önemlidir kardeş bakın gerçeken şuna inanın ben özel fransadan gelen eğitici ekibiyle bu konu hakkında eğitim aldık trafo yönü (p1)tarafı olacak ve rolenin çalışma fazı (L1)fazından olacak kardeş bunları ciddiye iyidir bence
 
tam da su sıralar ki gorustugum fabrikanın sorunu..aşırı kompanzasyon var devreden hangisini cıkartmak gerektiğini anlamak zor..arıza kondansatorde degil.role ayarları da sorunsuz...bu devreleri duzeltmek hayli zor..
 

Forum istatistikleri

Konular
128,404
Mesajlar
917,312
Kullanıcılar
450,301
Son üye
ttulpar

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst