s.a arkadaslar 400w halogen lamba 4adet armatur mesafe 35 mt kaclik kablo ve kaclik sigorta kullanayim.......
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
hocam bunların hesabı nasıl yapılıyor lütfen pm atarmısınız teşekkürler
 
priz tesisatı için en az 1,5mm kablo yeterli midir ?
 
priz icin en az 2.5mm kablo kullanmalisin
 
toplam gücün 1600 waat
35 metreye göre gerilim düşümü hesabı %2,75 1.5 luk kablo göre hesapladım 2,5 luk kullansan daha iyi olur
toplam akım 7,27 A
16 lık sigorta kullanman yeterlidir
 