Arkadaşlar merhaba sizden bir yardım istiyorum.Bir tekstil atolyesi baskı makinası 30 kw güç çekiyor rezistanslı trifaze ,kablo mesafesi max 25 olacak kesit olarak ne kullanmam gerekiyor ve 125 A otomat yeterlimidir yada kaç takmalıyım..
 
5*10 luk kablo yeterli olur . 70 Ampere kadar dayanır.63 A W otomat takabilirsin..
Screenshot_20171226-182640.png
 
125 A otomat yeterlimidir yada kaç takmalıyım
Otomattan kastınız sadece otomatik sigorta ise sadece kısa devre koruması yaparsınız ki hiçte makbul bir koruma olmaz . Motor yandığında sigortanın attığını görürsünüz sadece . Eğer sadece sigorta bağlamak gibi bir düşünceniz varsa D 63 bağlamalısınız , 125 i nereden buldunuz Allah aşkına . En iyisi motor koruma şalteri kullanmanızdır . Örnek olarak SİEMENS SİRİUS S3 3RV1041-4KA10 kullanabilirsiniz.
 