Kaçak akım rolesi amper değeri

Katılım
5 Ara 2025
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaşlar endüstriyel kurutma makinesinde panoda otomat sigorta 63 amper.kacak akım rolesi 40 amper.
Bı süre çalıştıktan sonra k.a.r açma yapıyor faz başına ortalama 48 amper yuk çekiyor. Rölenin değeri buna sebep olabilir mi.
İncelediğim kadarıyla kaçak ta bulamadım tesisat ta
 
panoda otomat sigorta 63 amper.kacak akım rolesi 40 amper.

63 amper otomat siğortaya 63 amper kaçak akım rölesi takılması gerekir .
63 amper ve üstü değer ( A ) kaçak akım rölesi sorun yaratmaz .

63 amper 40 amper kaçak akım rölesi durumunda kaçak akım rölesinin kontakları zarar görür .

 