kaçak akım rölesi

danny79

Üye
Katılım
2 Tem 2015
Mesajlar
99
Puanları
1
Yaş
43
selamün aleyküm arkadaşlar forumda yeniyim .sizlere 3 katlı evimizin panosunda bulunan kaçak akım rölesinin resmini paylaşıp sormak istiyorum .her dairede b32 amper ana sigorta var ve ana pano ise c40 olarak takılmış her daireye ve kaçak akım rölesi 63a konulmuş bu hesap doğru mu yoksa daha yüksek mi olması gerekir kaçak akım rölesinin saygılar..
IMG_20150702_135934.jpg
 
Kaçak akım şalteriniz hariç ( takoz marka ),diğer tarifleriniz uygundur.C40,B40 olsa daha uygun olur.Sigortalarınızında takoz marka ( kaçak akıma baktığımızda ! ) olma ihtimali var.Eğer öyle ise,onlarıda değiştirseniz iyi olur.
 
bu değere göre 3 katın toplamda kaçak akım rölesi kaç amper olmalı ve marka ne öneririsin .bir de her daireye ayrı ayrı kaçak akım rölesi mi takılmalı ve kaç amper olmalı
 
her daireye takılmalı binanın ana panosuna 300 mA her daireye 30 mA olmalı
ln değeri 40 veya 63 olabilir marka siemens A veya B tipi kaçak akım rölesi olmalı.
 