kaçak akım koruma şalteri

kaçak akım rölesine nötr girmediği zaman röle çalışırmı? ve tesisat içinde nötr dönüş yapmıyorsa yani kopuksa röle çalışırmı?
 
merhabalar benim anlamadigim su siz kacak akimin ustunde yazan akimdan bahsediyosunuz ama kacak akimin atmasindaki faktor uzerinde yazan MA dir hocam sectigin kacak akim 30 mu 300 mu girise koyduysan 300 olmali tesisat korumaya yonelik oda atiyorsa sikinti tesisatta tum sigortalari kapat sonra teker teker ac tekrar dustugunde sikinti ordadir bu sekilde problemini cozer
 
Merhabalar,

Kaçak akım röleleri bilindiği gibi aşırı akımda koruma özelliği sağlamıyor.Fakat ABB'nin RCBO (Residual Circuit Breaker with OverLoad) cihazı hem kaçak akım rölesi görevi görüyor hemde MCB( Miniature Circuit Breaker ) (AOS) özelliği olduğundan aşırı akıma karşı da koruma sağlıyor. Fakat bu cihazın kullanım alanı var mı bizim ülkemizde.Eğer olursa kaçak akımdan önce AOS-TMŞ kullanmaya gerek kalmayabilir.
http://www05.abb.com/global/scot/sc...fa5c125772f0053ab39/$file/2CSC422004B0203.pdf
 
kaçak akım rölesine nötr girmediği zaman röle çalışırmı? ve tesisat içinde nötr dönüş yapmıyorsa yani kopuksa röle çalışırmı?

çalışmaz. tesisat içerisinde kopuksa fazdan toprağa akış olursa çalışır.slm
 
merhaba iyi akşamlar bi konu hakkında yardıma ihtiyacım var arkadaşlar KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERLERİ KUMANDA PANOLARINDA KULLANILIRMI KUMANDA PANOSU DEDİĞİM İSE 4 ADET MOTOR ÇALIŞIYOR KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTEİNİ BAĞLIYORUZ AMA ENERJİ VERDİĞİMİZDE START BUTONUNA BASTIĞIMIZDA ATIYO YARDIMCI OLURSANIZZ SEVİNİRİM ...
 
Motorlar 3 faz dengeli yükler olduğundan kaçak akım toroidalinden nötr ün geçmesine gerek yoktur ; sadece 3 fazın geçmesi yeterlidir. kendim bu şekilde çok motor devresine kontaktör le beraber kaçak akım koruma rölesi bağladım ve reosta ile de çok küçük değerlerde faz gövde kaçağı yaparak açtığınıda gördüm. Ama benim kullandığım kaçak akım röleleri 30 mA den 30 A e kadar akım ayarı yapılabiliyor ; bununda faydası şu ki bazı motorlara 30 mA set değerinde kesinlikle yol veremedik kaçak akım rölesinin açtığını gördük ( bazılarında hiç sorun olmadı ) ; bunu 100 mA e çıkarınca normal yol aldığını gördük ; bununda orjinal sarımından sonra tekrar sarılan motorlardaki sipir farklarının yarattığı manyetik etkiden ve tam dengeli olmayan faz akımlarından olduğuna karar verdik . Velhasılı kelam ben motor yol verme devrelerine kaçak akım koruma rölesi kullanıyorum uzun süredir ve çokda sağlıklı bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Bu uygulamayı yapmaya da şöyle karar verdim ; uzun yıllar önce işyerimize gelen motor yolverme ünitelerinde toroidal denge trafosu ve buna bağlı röleler bulunmakta ama artık bunların ne rölesi ne de toroidali yedek parça olarak yurtdışından gelmemekte ; çalışma mantığını çözünce bunun aslında kaçak akım koruma rölesinin çalışma mantığı olduğunu farkettim ve artık yedek parçasını bulamadığım bu ürünler yerine 30 mA den 30 A e kadar ayarlı kaçak akım koruma rölesi bağlamaya başladım.
 
kaçak akım koruma rölesi bağlanan bir panomuzda ufak bir trafo var ve tutmuyor.. oraya kadar sorunumuz yoktu. trafoyu iptal edip smps ile beslediğimizde sorun kalmıyor. sorun trafoda die düşünüp değiştirdik ancak yine aynı sorunla karsılasıyoruz.. ne yapmamız gerekir acaba ?
 
trafodan çıkan eğer varsa nötr kablosu herhangibiryerde toprakla sıfırlanmışsa eğer akım trafonuz bu sebeple atar. yani siz trafoyu değiştirmişsiniz ancak muhtemelen trafo çıkış tarafındaki tesisatı değiştirmemişsinizdir. geçtiğimiz aylarda bu konu ile ilgili oldukça fazla uğraştım. özelden yazarsan daha fazla yardım edebilirim.
 
kaçak akım koruma rölesi bağlanan bir panomuzda ufak bir trafo var ve tutmuyor.. oraya kadar sorunumuz yoktu. trafoyu iptal edip smps ile beslediğimizde sorun kalmıyor. sorun trafoda die düşünüp değiştirdik ancak yine aynı sorunla karsılasıyoruz.. ne yapmamız gerekir acaba ?
Tutmuyordan kastınızın ne olduğunu anlayamadık ?
 