aydd

Üye
Katılım
19 Mar 2011
Mesajlar
41
Puanları
1
Yaş
43
arkadaşlar odadaki prize bir alet bağladığımızda kakr atıyor . lambayı yaptığımızdada atıyor . priz ve düğmeyi söktüm ana hattan gelen faza iki tane kablo ek yapmış birini prize birini lambaya yollamış diğer gelen nötr hattı ise prize sokmuş aynı yere bir kablo daha sokarak vidalamış üst tarafa lambaya yollamış bu ekler yüzündenmi atıyor sigorta ? eklerden kakr atarmı ? ev sigorta kutusunda mı hata yapılmış ? diğer odalarda bir sorun yok tek odada problem var

bu ev bağlantısını sigrtları elektrikçi bağladı . prize gelen topraklamayı söküp test edersem eğer nötr ile toprak bağlantısı yapılıp yapılmadığı ortaya çıkmış olur değilmi? bu şekilde sıfırlama yapıp yapmadığını öğrenmiş olurum herhalde?
 
Son düzenleme:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
arkadaşım aynı sorun benim başıma yeni aldığım evde gelmişti sadece bir odanın lambasını yakınca röle açıyordu.yapan elektrikçi arkadaş lambanın nötürünü odadaki buat içerisindeki nötür yerine topraklamaya bağlamış.k.a.r bildiğiniz gibi fazdan çekilen akımı nötürde de görmek ister çalışma prnsibi budur.tabi göremeyince devreyi açıyodu.yani senin anlıycan odadaki buata bir göz at lambadan gelen nötr kablosunu takip et kablonun sonunda topraga bağlı olduğunu görüceksin.kolay gelsin
 
Muratcan arkadaşıma katılıyorum dediğini uygula .. benimde başıma gelmişti
 
akıllı elektrikçi toprak ile bağlantı kurmuş yer değiştirdim düzeldi
 
bu hata çok yapılıyo arkadaşlar elektrikçiyim dijyen birisi bu hatayı yapmamalı diye düşünüyorum
 

Forum istatistikleri

Konular
128,289
Mesajlar
916,467
Kullanıcılar
450,118
Son üye
TheTwize

Yeni konular

Geri
Üst